舰船的,我不去看了,以前看过大连海事学院的舰船电源系统。简单地说,动力系统应当是三相三线IT系统,6KV系统。以控制接地故障电流。船壳仅是等电位载体。所以发生相线接地时,不会有接地故障电流,电压等级高,不得已不如此。
受此决定,日常用电,另行设降压变压器,中性点经一高阻抗接地的TT系统(串入200欧的电阻时,接地故障电流能控制毫安级以下)。发生相线接地时,有很小的故障电流。
三相四线,有中性线,船身为等电位导体,配有接地故障报警装置。
舰船一发生接地故障,就停摆了,是不可以了,允许接地时,继续工作。可以采用IT系统,但是,这种系统不便于维护,所以,应当采用经高阻接地的TT系统。
秋石兄不要断章取义。我只是要把问题说清楚,船上存在多种供电电压等级。各供电电压等级采用了什么接地技术。 |
|