账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lichengjian

[问题探讨] 断路器末端灵敏度校验的一点疑问

 火.. [复制链接]
发表于 2014-7-1 16:03:01 | 显示全部楼层
链接?看此贴,涨见识
发表于 2014-7-1 16:08:29 | 显示全部楼层
C8E192EB-0547-471A-AE64-ED96AA6D020B.png 74405C5C-8BC4-4004-97F5-51AF8ED9B306.png
发表于 2014-7-1 17:03:46 | 显示全部楼层
关于单相、三相灵敏度校验及时间常数值,远距离近距离是否关闭速断可参考罗克韦尔的数据http://ab.rockwellautomation.com/zh/Circuit-and-Load-Protection
发表于 2014-7-4 16:05:51 | 显示全部楼层
回复 92# daming26

你发的什么呀。。。
     
发表于 2016-5-31 16:46:08 | 显示全部楼层
学习一下,正在疑惑
发表于 2018-9-7 11:35:24 | 显示全部楼层
能看到全文吗?
     
发表于 2018-9-7 13:43:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-7 14:27:31 | 显示全部楼层
1.从变压器算起相比由近端算起更准确些,因为,断路器时,短路点母线电话并不是230V,是多少和整个系统的阻抗分布有关。
     
发表于 2018-9-7 14:28:44 | 显示全部楼层
2.微型断路器不存在时间意义上的短延时,5-10倍只能是个范围值,从可靠性来说,应该用10倍来校验灵敏度
     
发表于 2018-9-7 14:29:54 | 显示全部楼层
3.1.3倍是针对普通热磁有±20%误差,对于电子式的误差是±10%,灵敏系数与可靠系数均可采用1.2
     
发表于 2018-9-7 14:30:59 | 显示全部楼层
3.1.3倍是针对普通热磁有±20%误差,对于电子式的误差是±10%,灵敏系数与可靠系数均可采用1.2
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则