发表于 2016-3-4 16:19:20
|
显示全部楼层
根据ABB 1SXF400005C2008产品资料 第1/7页,C特性曲线。
当电流为 5In 时,热磁脱扣时间在 1.6s~5s之间,这时磁脱扣大多数不会动作。
当电流为 8In 时,热磁脱扣时间在 0.8s~1.6s之间,这时磁脱扣有约20%不会动作。
以上都符合防间接接触触电的国内施工规范要求。
当供电线为2.5平方豪米时, In=16A 时,热稳定性也符合要求。
在上述情况下,过载长延时完全可做接地故障保护,在磁脱扣失去保护功能时,成为唯一的保护型式。 |
|