楼主:
huyj1980
一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
[复制链接]
gdx8785
gdx8785
当前离线
积分
29574
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-12-10 08:43:25
|
显示全部楼层
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>autumnrain</B></FONT> 在(<I>2008-12-9 22:39:04</I>)的发言<BR>
<P>应急照明也困扰我很久了</P>
<P>不过我们这里一直的做法都是一类高层用双电源+蓄电池,应急照明和正常照明共用一个配电箱,但回路分开,每个支路开关均加装分励脱扣模块,火灾时由消防模块自动切断电源,应急照明由蓄电池供电,正常照明断电,这样既符合强制点亮的要求,又可以实现切非的要求,难道不合理吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>1.用了双电源作为应急照明电源,又在火灾时切除.这双电源干什么用呢?</P>
<P>2.应急照明不属于"切非"的范畴.</P>
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
myjob44944
myjob44944
当前离线
积分
3574
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-12-10 22:37:21
|
显示全部楼层
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<P><<建筑设计防火规范>>由低压配电室(分配电室)引出回路后的消防与非消防设备不能混用!(条文解释)</P>
<P>但一般高层都未装火灾自动报警系统,所以强制点亮有特殊方式,但是在火灾的情况下你切除该回路以后,那灯具就是单电源供电,不满足供电要求,所以我认为是不能切的!</P>
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
autumnrain
autumnrain
当前离线
积分
12
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-12-11 18:52:50
|
显示全部楼层
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-12-10 8:43:25</I>)的发言<BR>
<P>2.应急照明不属于"切非"的范畴.</P></DIV>
<P><BR>1、因为应急照明和正常公共照明混用配电箱,双电源是保证公共照明的供电,满足一级负荷的供电要求。</P>
<P>2、虽然不属于“切非”,但如果不加装分励模块用消防强切,双头应急灯是不会点亮的。意思就是说应急照明回路切掉是为了点亮,正常照明(如走道照明)切除了为了“切非”<BR></P>
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
dqlenovo
dqlenovo
当前离线
积分
26247
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-12-11 22:03:55
|
显示全部楼层
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<P>这已经说明问题啦:<a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/UploadFile/TopicFile/200712613232361.pdf" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/UploadFile/TopicFile/200712613232361.pdf</A></P>
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
sai2099
sai2099
当前离线
积分
1055
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-8-22 12:06:55
|
显示全部楼层
回复
106#
gdx8785
双电源+蓄电池,可以吗
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
cxvv1023
cxvv1023
当前离线
积分
99
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-10-14 15:37:49
|
显示全部楼层
标记了…回家好好看
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
tangz0
tangz0
当前离线
积分
1023
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-10-14 16:12:46
|
显示全部楼层
是否可行原则上从两个方面看,1、电气的控制与保护是否支持;2、规范是否明令禁止;从第一条看是可行的,从第二条讲,规范各说各的,没有明令禁止,讲不可行的是,是个人对各个规范的综合理解得出的结论,故才有争论。是否可行还是看当地的地方标准或要求。对于都讲不清的事,最好是设计人员选择那种设计就不要再提出意见了,做人要厚道。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡