消防配电线路的保护满足短路跳闸过载只报警不脱扣有很多方法:方法一:现在,有多个厂家可以生产一种带电子脱扣器的消防型塑壳断路器,该断路器具有短路跳闸,过载仅报警的功能。采用这种断路器对消防配电线路进行保护是最简单而可靠的方法。
方法二:选择用于保护配电线路的消防型CPS装置对消防配电线路的过负荷和短路进行保护。该型CPS可满足过负荷时不跳闸而只发出报警信号的要求。
方法三:若该建筑设有漏电火灾报警系统,应选用具有过电流或超温报警功能的漏电火灾报警系统,利用漏电火灾报警系统的过电流或超温报警功能对消防配电线路作过负荷保护,同时选用脱扣器代号为3200的断路器对消防配电线路作短路保护。
方法四:选用脱扣器代号为3200的断路器作短路保护,另设热继电器对消防配电线路的过负荷进行保护。为了不降低主回路的可靠性,热继电器应通过电流互感器接入,其过负荷动作信号与报警装置连接。 |
|