“配电箱及开关宜设置在仓库外”
这条也是外行人写的。根本不懂。
配电箱是铁质。在冬天还可。在夏天,白天得热,温度上升快,晚上降温快。当箱体温度低于露点温度时,就凝结出水来。
每个有生活经验的人都知道,夏天早上看室外铁的东西,上面都是一层水。
不要以为只箱体表面一层水,箱体不是密封的,内里也是一层水。
临时性配电还可以凑合一下,长久性配电是不可以了。治学以诚 发表于 2011-12-14 11:34
老诚,人家这条规定不是你理解的这个意思。
我问过这方面的消防专家,是这样解释的:
1、“配电箱及开关宜设置在仓库外”是指具备条件时,首先应该按“配电箱及开关设置在仓库外”进行设计。比如,设置在仓库外的走道、前室等部位(不是指室外)。
2、“仓库外”不能等同于“室外”。“配电箱及开关宜设置在仓库外”若不具备条件,比如,建筑平面没有走道、前室等部位,出仓库就是室外,就不宜甚至不应将“配电箱及开关设置在仓库外”。室外可能处遭受风吹雨淋、高温酷暑或低温严寒等恶劣环境,“配电箱及开关”布置在室外不妥,移至仓库内布置为好。 |
|