账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 小洋葱

[求助] 请教各地区关于地下室照明设置的问题!

 火... [复制链接]
发表于 2013-2-19 13:41:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-19 13:47:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-19 13:48:07 | 显示全部楼层
完整版的原理:
1122.jpg

解说:
正常情况:
1、微断Q1有电时未发生火灾,充电线有电,电池浮充电。应急灯具中K检测到充电线有电,控制J断开右边,接通左边电路,这时光源的明灭只受接触器KM控制。根据右下角原理图,可点动SB1接通KM,光源亮。再点动SB2断开KM,光源灭。
2、微断Q1有电时发生火灾,同样充电线有电,电池浮充电。应急灯具中K检测到充电线有电,控制J断开右边,接通左边电路,这时光源的明灭只受接触器KM控制。根据右下角原理图,消控室发出强启信号接通中继KA,再接通KM,光源亮。特别注意,这时KA常开触头必须能短接串在一起手动开关SB1、SB2。
3、微断Q1停电时未发生火灾,则充电线没电,应急灯具中K检测到充电线没电,控制J断开左边,接通右边电路,电池放电。光源亮。
4、微断Q1停电时发生火灾(应急照明配电箱进线端没电),则充电线没电,应急灯具中K检测到充电线没电,控制J断开左边,接通右边电路,电池放电。光源亮。另外根据右下角原理图,消控室发出强启信号要求接通中继KA,但因该二次系统设于现场应急照明配电箱内,且目前应急照明配电箱进线没电,故二次系统无法启动。

验证1、微断Q1停电时发生火灾后,短时间Q1恢复有电的情况(即在上述4条件下突然有电,且微断Q1一直处于合闸状态):
首先应急灯具中K检测到充电线有电,控制J断开右边,接通左边电路,电池无输出,光源灭;电池回到充电状态。过程中有两个动作:1、检测充电线;2、控制J动作。
同时强启二次回路有电,检测到消控室信号、接通中继KA,再接通KM,光源亮。过程中有三个动作:1、检测消控室信号;2、接通中继;3、接通接触器。
在实际应用中,表现为光源先灭,瞬间又被点亮。
验证1逻辑关系成立。

验证2、微断有电,发生火灾,消防员进入火场前要求切断微断Q1电源的情况(即在上述条件2下应消防员要求切断Q1):
首先KM掉电被切断,消控室信号失效,光源瞬灭。
同时应急灯具中K检测到充电线没电,控制J断开左边,接通右边电路,电池放电。光源亮。过程中有两个动作:1、检测充电线;2、控制J动作。
在实际应用中,表现为光源先灭,瞬间又被点亮。
验证2逻辑关系成立。

异常情况:
1、应急灯具中K故障,。。。。
2、。。。。
TNND,太多了!还要推敲每个接点!!想到都觉得累!!!灯具厂家会自行考虑,懒得想了。

评分

参与人数 2E币 +6 收起 理由
lb86wl81 + 1 辛苦了,我也是这样理解的。
yangyang7201 + 5 辛苦!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-19 13:49:12 | 显示全部楼层


充电线有电当然不用电池,KM启动是用市电强启,不符合你的断电亮灯要求,但灯是能亮的
发表于 2013-2-19 13:52:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-19 13:54:04 | 显示全部楼层
火灾时,控制线给电,点亮灯具。
已经满足了规范的要求,还弄蓄电池有啥意义?
等着再切了电,再由蓄电池 ...
治学以诚 发表于 2013-2-19 13:47

可以理解为疏散时不必切电,有市电就用市电亮灯,蓄电池仅是后备电源;消防队员进入时,为安全起见切市电,蓄电池可继续工作
发表于 2013-2-19 13:54:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-19 13:55:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-19 13:55:20 | 显示全部楼层
回复 105# 治学以诚


再次强调,这个方案里面,应急电池回路和消防强起没有任何关系,消防强启靠接触器完成。
而且这个K不是接触器,是一体化应急灯具里面的控制单元,控制J是接通电池放电电路(右边)还是主接线电路(左边)。
发表于 2013-2-19 13:57:17 | 显示全部楼层
回复 113# 治学以诚


蓄电池的意义见108楼验证2的内容。
发表于 2013-2-19 13:59:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-19 14:09:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-19 14:13:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-19 14:15:22 | 显示全部楼层
回复 110# 治学以诚

短接它们俩的目的是,消防状态时保证消控室信号是第一优先执行。如果按53楼的做法,现场手动常闭开关SS1(图上标的)才是第一优先。存在“在消控室信号线被烧断后(当然这种情况极少),现场点动一次SS1切断接触器KM,无法自动恢复到消防强启状态”风险。
个人认为,短接常开常闭两个手动开关,比仅短接常开开关不多花什么成本,但却能规避一种小概率风险。还是划算的。
发表于 2013-2-19 14:27:50 | 显示全部楼层
回复 103# 暗夜流星
看的懂分解图,看不懂系统图·······囧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则