“发生堵转,只能由主电路的断路器切除。堵转电流5-7倍电动机额定电流。断路器是10倍断路器整定电流。只能由断路器的长延时区段来切除。
即主电路上断路器的过载长延时,不能省略的。不能选个取消热脱扣的断路器。”
有点糊涂了,一般采用的断路器如塑壳的吧,好一点的带有电子脱扣器,可以有三段保护,长延时、短延时、瞬动。长延时的整定范围可以在0.4~1的开关额定电流范围,一般是反时限的;短延时的在3~4倍范围,可以设定一个动作时限;瞬动的电流倍数大了,如7~10倍等,当然你是瞬时动作了。长延时一般用于过负荷,所以超的越多动作越快,如果两相短路就可能在短延时的范围内保护动作了,金属性三相短路肯定是瞬时动作。 |
|