账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-4-27 09:28:56 | 显示全部楼层
回复 102# 大鼻山

到底是谁上纲上线?

大鼻山你听没听《火规》成都宣贯录音?

是我凭空捏造出来的《火规》成都宣贯录音?
尺短寸长 发表于 2014-4-27 09:17

别紧张,我说你凭空捏造了吗?而且我刚才在帖子已经说了:丁组长在深圳也表达了类似涵义(即“对于生命非常不负责任”之说)。
我说“上纲上线”,是针对你老兄责怪丁组长贬低老编委、老规范。
     
 楼主| 发表于 2014-4-27 09:32:11 | 显示全部楼层
非技术的话题,咱俩也别争了。大家都可以听录音、参加培训,各自评判吧。
     
发表于 2014-4-27 09:33:13 | 显示全部楼层
我说“上纲上线”,是针对你老兄责怪丁组长贬低老编委、老规范。
大鼻山 发表于 2014-4-27 09:28


大鼻山你自己去听《火规》成都宣贯录音吧,听完再过来责怪我搞上纲上线好了。
     
发表于 2014-4-27 09:34:25 | 显示全部楼层
回复 107# 大鼻山

是的,是非自有公论。
     
发表于 2014-4-27 09:36:12 | 显示全部楼层


我会紧张?
大鼻山真会开玩笑。
发表于 2014-4-27 09:42:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-27 10:01:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-27 10:07:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-27 10:13:33 | 显示全部楼层
1、从此以后,凡探测器必带单独编码(地址)。(无地址的火焰那探测器+输入模块,仍应是一对一关系)
那以后厂家就不能生产不带地址的了?
2、车库采用普通感烟即可;
是否会误报?
3、车库出口按照疏散走道对待(卷帘设计时);
这个不是电气的来定的吧,要由汽车库相关建筑规范来定

6、推荐报警总线和联动总线分开设置;
规范上没有这个要求,图集上也是合用和分散的都有
8、硬线控制无需理会设备反馈信号(因已另有反馈途径);
GB25506-2010消防控制室通用技术条件5.3.2对喷淋泵的控制要求应能手动控制喷淋泵的起停,并显示其手动起、停和自动启动的动作反馈信号,还有图集上都是2种反馈都有。
还有地下室用于防火分隔的卷帘(基本没有设在疏散通道上的)按规范4.6.3现在都要按数算通道上的设置要求来搞,有点过分了吧。
     
发表于 2014-4-27 10:31:26 | 显示全部楼层
1、从此以后,凡探测器必带单独编码(地址)。(无地址的火焰那探测器+输入模块,仍应是一对一关系)
那以后厂家就不能生产不带地址的了?
几个探测器共一个编码地址,无法做到”两点动“确认火灾。

2、车库采用普通感烟即可;
是否会误报?
历来争议不断,《建筑电气》上前后刊发的两篇论文,也是观点相左,莫衷一是。

3、车库出口按照疏散走道对待(卷帘设计时);
这个不是电气的来定的吧,要由汽车库相关建筑规范来定
车库出口、车库车道上的防火卷帘,一直按疏散通道不是疏散走道)对待,宣贯老师倒是没说错。

6、推荐报警总线和联动总线分开设置;
规范上没有这个要求,图集上也是合用和分散的都有
分开设置为好,规范上确实没有这个要求。

仅用于“防火分隔的防火卷帘”,与设置在“车库出口、车库车道上的防火卷帘”,联动控制要求不同,宣贯老师倒是没说错。
     
发表于 2014-4-27 10:43:50 | 显示全部楼层
没有吗?
真没有吗?

《火规》成都宣贯录音,听没听过?
尺短寸长 发表于 2014-4-27 09:18

求《火规》成都宣贯录音,给没机会去现场的设计师学习的机会。谢谢!
     
发表于 2014-4-27 10:47:32 | 显示全部楼层
地下车库仅用于“防火分隔的防火卷帘”——
是指不设置在“车库出口、车库车道上”的防火卷帘。
     
 楼主| 发表于 2014-4-27 10:51:26 | 显示全部楼层
疑问3:
“自动消防设备”的定义是什么?
“自动消防设备”是附录A中消防设备的全部?还是其中一部分消防设备?
答复:那条本意是指区域报警系统仅含火灾报警(含声光报警)功能、不含联动功能。
越发困惑了。自动消防设备就是自动消防设施的误写。自动消防设施 消防法中有明确的定义。


再答复:准确说,宣贯老师其实并没有专门回答这个术语(“自动消防设备”)。这只是我扑捉其字里行间而汇总出的一个答案。
     
发表于 2014-4-27 11:08:28 | 显示全部楼层
回复 118# 大鼻山


79# 尺短寸长 的帖子吧。
     
发表于 2014-4-27 15:16:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2014-4-27 15:21 编辑

"3、车库出口按照疏散走道对待(卷帘设计时);
这个不是电气的来定的吧,要由汽车库相关建筑规范来定
车库出口、车库车道上的防火卷帘,一直按疏散通道(不是疏散走道)对待,宣贯老师倒是没说错。"
只是汽车疏散通道,不是人员疏散通道,从规范的角度讲,人车严格分离,虽然逃命的时候没人拦着你从汽车走道疏散。住宅的问题,讲得没道理,既然设不设看高规建规,那么100米以下的住宅都可以不设。如果因为有正压送风等原因在公共部位设置了报警,是必须按A类系统在户内也设呢?还是认为公共部位设置已经提高了要求,不必按A类设置?那么变成设了报警,又不符合GB50116-2013?
成都的录音在哪里下载?我也听听,上海站且听尺总提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则