官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
fitman 发表于 2015-3-30 16:38 哎,我真是呵呵不出了! 1、王金元水平如何,我不知道。但我相信他不会不知到中性线不应重复接地。即使是 ...
消防应急照明专题帖子汇总
fitman : 攻击对方这些东东,没意思! 这个有意思,请问我攻击什么了?
治学以诚 发表于 2015-3-30 16:52 如果隔离变的中性点与前端的供电系统中性线是连接的。 那么隔离变的中性点再接地,难道不是中性线重复接 ...
治学以诚 发表于 2015-3-30 16:51 他的原意可能是指由于UPS后引出了TN或TT类的系统,中性点要重新接地一次(相对于前端的供电系统)。攻击对 ...
fitman 发表于 2015-3-30 17:07 这是一个以UPS为供电电源的TN-S系统图,当有变压器T时,后端系统在电气上还是隔离的,因此变压器T还算是 ...
fitman 发表于 2015-3-30 16:45 这个真的可以讨论一下,不要管26条了!而是想请教一下,从UPS的内部结构来说,在没有出线隔离变时,能否引 ...
尺短寸长 发表于 2015-3-30 17:12
治学以诚 发表于 2015-3-30 17:08 在线式UPS,无旁路,应当是6.3.6条规定的普适对象。
尺短寸长 发表于 2015-3-30 16:59 答非所问,或语焉不详或逻辑错误,是专家所为吗?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页