官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
我再说直白点:在目前已做常规总等电位联结措施的建筑物一楼入口处站立一人,如果他一手接触火线,则伤亡概 ... 大鼻山 发表于 2010-7-31 23:45 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
这种情况不是等电位作用的范畴,等电位是作为间接接触的一种保护手段,楼主的例子是直接接触故障。 yueyue 发表于 2010-8-1 12:29 登录/注册后可看大图
“6年多来的质疑阶段,无实质进展” 花了6年多,还没想清楚,这个问题, 呵呵。 gblgb 发表于 2010-8-1 11:15 登录/注册后可看大图
个人理解:当用电设备金属外壳发生接地故障时,预期的接触电压即为用电设备金属外壳至MEB这段PE线上的故障电 ... yueyue 发表于 2010-8-1 12:23 登录/注册后可看大图
自人触摸设备外壳点起,简单来说有两条并联线路通到MEB,再由MEB连接到土壤零电位点。 一条A是设备外壳电阻 ... gblgb 发表于 2010-8-1 10:56 登录/注册后可看大图
你不是扯的么?谁告诉你“接触火线”就是“直接接触”呢?碰设备金属外壳的火线,人手一旦接触它也算是直接 ... 大鼻山 发表于 2010-8-6 20:21 登录/注册后可看大图
接触火线就是直接接触,碰壳叫间接接触,有什么好说的吗?不管在什么接地形式的低压系统中,I类设备外壳都 ... zhdq 发表于 2010-8-9 09:30 登录/注册后可看大图
火线碰壳,人手接触火线,这叫什么? 大鼻山 发表于 2010-8-10 17:27 登录/注册后可看大图
我心头亮堂的很哟。但我前两天看到有人回帖,声称人接触火线,就一定要划入到“直接接触”范畴喔:) 我 ... 大鼻山 发表于 2010-8-11 12:42 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页