看看老诚你在 26# 的图,是不是“两台泵一用一备直接启动”?
何谓“两台泵一用一备”?
尺短寸长 发表于 2013-3-26 17:13
一直想说说这种“双台泵互备”。从实际运行情况看,离心水泵过载无非三个原因、电动机本身的问题、机械问题(比如水泵轴承的毛病)、运行工况问题(比如实际运行出口流量太大,而且是持续性的,正常情况下,短时流量波动一般不会成为问题,热继电器的反时限特性可以躲过去,而且水专业选型通常有余量)。那问题就来了,1泵过载停机后,2泵投入运行,这只能是规避设备本身故障(电动机问题和机械问题),如果是流量之类的工况问题,那2泵投入也是100%继续过载,最多它过载不立刻停机,多挺一会是一会。象你们说的,想等到2泵电动机过载持续工作导致短路了、跳掉了它自己的断路器,接触器互锁解除,再投入1泵继续祸害,那只能靠人工去切了……这又带出另一个问题,2泵短路了,怎么保证它自己的保护断路器与上级出线电源断路器的短路保护配合的问题了。 |
|