发表于 2015-4-10 11:30:33 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-10 11:26
同样的故障,一点也不比依案例27好,反而增加了烧坏电器的风险。


老诚版主正在气头上,没看104#、109#?

点评

你那讲是什么道理,不通的  发表于 2015-4-10 11:37
发表于 2015-4-10 11:34:59 | 显示全部楼层
119楼,PE线与N线连接板折断不易发现。

120楼,PE线与N线连接板折断易发现。通过电器不正常运行,或烧坏电器来发现。

这是王老的原话大意。
1、烧坏电器,有谁认为是PE线与N线连接板折断了?都是去买个新的电器来,再烧坏,才会认为线路出问题了。或者,明显的电器不能正常工作。
用这种道理来牵强,PEN应先进PE排,你觉得合适吗?
出现这种情况,能以接线方法来解决吗?只有加强检修,年久失修。不能早发现。你知道,导线与端子排不严重烧损,都不会断的。

2、119楼,PE线与N线连接板折断不易发现。PEN应先进PE排也得加强检修。加强检修就是了。
     
发表于 2015-4-10 11:42:06 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-10 11:34
119楼,PE线与N线连接板折断不易发现。

120楼,PE线与N线连接板折断易发现。通过电器不正常运行,或烧坏 ...

PE线与N线连接板折断——

{:titter:}
欲加之罪何患无辞?

谁说过“折断”?
发表于 2015-4-10 11:45:19 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-10 10:44
道理很简单?

恐非如此简单吧?

规范规定PEN采用先接进PE排的做法,就是基于保证人身安全的需要:万一连接板接触不良,中性线不导通,单相设备不能正常工作(当然也存在“断零”危害),故障便能及时发现、及时修复。
发表于 2015-4-10 11:46:43 | 显示全部楼层
这个观点就是从王老那里贩来的,他这样讲也得有十年历史了。
     
发表于 2015-4-10 11:57:26 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-10 11:45
规范规定PEN采用先接进PE排的做法,就是基于保证人身安全的需要:万一连接板接触不良,中性线不导通,单 ...
治学以诚 发表于 2015-4-10 09:01
9.jpg
二比一好,四比三好。

老诚自己画的图,能避免“断零”危害?

     
发表于 2015-4-10 12:00:00 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-10 11:46
这个观点就是从王老那里贩来的,他这样讲也得有十年历史了。

1、可远不止十年哦。
2、老诚的观点,不是“贩来的”而是“先天就有的”?{:lol:}
     
发表于 2015-4-10 13:11:22 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-10 11:15
pen线先进N排情况下,PE线与N的连接板坏了,还是一个完整的TT系统。


晴空霹雳,惊天春雷——突然发现,老诚在此居然认可“啥也不是”的TT系统了。{:lol:}

奇迹。

点评

士别三日,必须得允许修正观点!  发表于 2015-4-10 13:15
发表于 2015-4-10 13:42:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-10 10:44
道理很简单?

恐非如此简单吧?

PE排与N排通过连接板连通——
规范规定PEN采用先接进PE排的做法,就是基于保证人身安全的需要:万一连接板接触不良,中性线不导通,单相设备不能正常工作(当然也存在“断零”危害),故障便能及时发现、及时修复。
PEN采用先接进N排的做法,危害甚大,无法确保人身安全的需要:万一连接板接触不良,整个装置内将失去PE线的接地故障保护,但用电设备却能正常工作,其故障隐患无法及时发现,很多接地故障保护就存在严重问题。

讲的是什么道理:
PEN采用先接进N排的做法,危害甚大(会发生,因为电流热效应,会使导线发热氧化,开断)。

无法确保人身安全的需要:万一连接板接触不良(最坏的情况是开断,此时,转为TT系统),整个装置内将失去PE线的接地故障保护,

但用电设备却能正常工作(中性线开断,或接触不良,是无法正确工作的),其故障隐患无法及时发现,(能不能及时发现与怎么接无法,都一样。烧坏电器,或电器不能正常工作)

人身安全为上,规范规定PEN采用先接进PE排的做法,无疑是正确的(那里会有这个结论。我丝毫看不出来,连接板接触不良依然发生,最坏的情况是开断依然存在,此时,依然转为TT系统,整个装置与先进N排的结果毫无二致),

尽管它可能会带来局部范围内的设备受损为代价,但是为保人身安全,完全值得(那里能有这个结论)
     
发表于 2015-4-10 13:44:39 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-4-8 11:46
接68#

依据上述标准,即便在有等电位联结的TN系统情况下,猜测上海市不少设计人员为遵守标准迫于无奈也 ...

呵呵,照明线路中,谐波的含量很大,主开关采用4P4D的规定不仅在上海规范里有,IEC的有关规范里也有的。
发表于 2015-4-10 13:46:06 | 显示全部楼层
119楼,120楼已经告诉你了,只要发生中性线开断,或接触不良,两种接线的后果是一模一样的,毫无二致。

你的解释与王老还有不同。
王老是认为。先进N排时,N排与PE排之间的连接板如果,开断,或接触不良,不容易发现。
这个说法是很牵强的,不载流的两个接点,凭什么怀疑,会开断或接触不良,如果这个地方会发生,那么,PE连接的所有节点,是不是同样都要怀疑,会开断或接触不良?
那还有办法设计吗?
     
发表于 2015-4-10 14:07:54 | 显示全部楼层
不载流的两个接点,凭什么怀疑,会开断或接触不良——

N排会不载流?
绝无忽冷忽热年长日久导致松动的可能性?

人身安全为上,规范规定PEN采用先接进PE排的做法,无疑是正确的(那里会有这个结论。我丝毫看不出来,连接板接触不良依然发生,最坏的情况是开断依然存在,此时,依然转为TT系统,整个装置与先进N排的结果毫无二致)——

好吧,看不出来,我没办法。

尽管它可能会带来局部范围内的设备受损为代价,但是为保人身安全,完全值得(那里能有这个结论)——

总而言之言而总之,老诚不认可,你就是错的。
发表于 2015-4-10 14:46:14 | 显示全部楼层
其实,很喜欢这种审图意见的讨论,虽然有不同声音,还是希望各图审机构多发
     
发表于 2015-4-10 15:38:11 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2015-4-10 13:44
呵呵,照明线路中,谐波的含量很大,主开关采用4P4D的规定不仅在上海规范里有,IEC的有关规范里也有的。

谐波含量大是否应该用3P+N开关,N线有保护但不分断
     
发表于 2015-4-10 15:40:21 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-9 19:05
这是正确的,即无论一台变,两台变,无论几台变,火灾时刻前一秒,三级负荷都是正常运行状态,此时,要 ...

2W4-2回路为何出线是4x(1x240)?