想问一下:1、防火卷帘和挡烟垂壁是一回事吗?
2、不在疏散通道的防火卷帘也要在两侧设专用感温探测器吗?

3、防火卷帘要接入报警联动总线,如图的系统图不对吗?
防火1.png
防火4.png
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-10-11 15:12:35 | 显示全部楼层
防火卷帘和挡烟垂壁是两回事
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-10-11 15:16:02 | 显示全部楼层
不在疏散通道的防火卷帘不需要在两侧设专用感温探测器
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-10-11 15:20:47 | 显示全部楼层
防火卷帘要接入报警联动总线
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2018-10-11 15:25:47 | 显示全部楼层
系统图中,排烟口接入也要画出I/O模块
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2018-10-11 16:10:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-10-11 15:20
防火卷帘要接入报警联动总线

这样算是在联动总线吗?
     
发表于 2018-10-11 16:23:40 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-10-11 16:10
这样算是在联动总线吗?

没有看见呀
     
 楼主| 发表于 2018-10-11 16:51:28 | 显示全部楼层

这样能看见吗
     
 楼主| 发表于 2018-10-11 16:53:46 | 显示全部楼层

不知道为什么,图上传不了
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2018-10-12 10:09:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-10-11 15:16
不在疏散通道的防火卷帘不需要在两侧设专用感温探测器

挡烟垂壁两侧也要设专用感温探测器吗
     
发表于 2018-10-12 10:30:42 | 显示全部楼层
挡烟垂壁是分隔防烟分区的,防火卷帘是分隔防火分区的,防烟分区的面积远小于防火分区。

我还是坚持我的观点,挡烟垂壁尽量做固定式的,不要电控,很麻烦。

挡烟垂壁的联动控制间50116的13页 4.5.1.2条:两只独立感烟
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2018-10-12 10:43:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-10-12 10:30
挡烟垂壁是分隔防烟分区的,防火卷帘是分隔防火分区的,防烟分区的面积远小于防火分区。

我还是坚持我的 ...

固定挡烟垂壁也需要联动控制吗
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2018-10-12 13:24:15 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-10-12 10:43
固定挡烟垂壁也需要联动控制吗

当然不需要,都是固定了,动啥?
     
 楼主| 发表于 2018-10-12 14:11:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-10-12 13:24
当然不需要,都是固定了,动啥?

但是上次审图让把电控加上我就有点绕晕了
     
发表于 2018-10-12 15:20:16 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-10-12 14:11
但是上次审图让把电控加上我就有点绕晕了

那先要确认到底是电动挡烟垂壁,还是固定挡烟垂壁。如果是前者,需要加电控;如果是后者,当然不需要加电控。