账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10788|回复: 14

[问题探讨] 医院建筑如何落实《建筑物防雷设计规范》4.1.2 条的内容

  [复制链接]
     
发表于 2018-11-16 16:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
          请教各位老师,近日做了一只医院项目,地下室接地图纸被图审单位提了这条强条。落实GB50057-2010第4.1.2条要求。在未设置等电位联接点区域增加建筑物内的金属装置、建筑物内系统、进出建筑物金属管线等内部防雷所需的等电位连接点(可分若干区域,每个区域设置1个或沿外墙敷设通长总等电位带))。        以前画接地图  就将基础钢筋网联通,将上下防雷引下线引下,各井道接地、电梯接地、机房接地明确基本就OK了,这次这条核对后二审还是被提。问了图审公司说是要做等电位。现在不知如何下手,请论坛里的老师给指点指点。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-11-17 10:05:20 | 显示全部楼层
地下室做局部等电位连接箱,用于“金属装置、建筑物内系统、进出建筑物金属管线”联结。
     
发表于 2018-11-17 10:07:21 | 显示全部楼层
是不是地下室没做局部等电位连接?搞个等电位联结箱用于“金属装置、建筑物内系统、进出建筑物金属管线”联结。
     
发表于 2018-11-17 13:19:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 wx_v7333XF9 于 2018-11-17 13:20 编辑

地下室就必须做等电位联结吗?依据在哪?
     
发表于 2018-11-18 05:52:36 | 显示全部楼层
室外入户管线是分散入户的吗?结合这个多设几个MEB,MEB之间再连起来,不知是这个意思?
发表于 2018-11-19 09:38:34 | 显示全部楼层
需将有可能带电的金属物体均做等电位连接
QQ图片20181119093557.png
QQ图片20181119093631.png

点评

审图应该是照图集提的,沿外墙内侧,分设几个等电位端子箱  发表于 2018-11-21 16:41
     
发表于 2018-11-19 16:59:55 | 显示全部楼层
沿地下一层顶板以下,环外墙内侧,敷设通长热镀锌扁钢,将所有进出建筑的金属管线做等电位连接~~

如果管线有相对集中的区域,可以相对集中做,不用通长敷设。

我感觉是这个意思~~
     
发表于 2018-11-21 11:51:05 | 显示全部楼层
我觉得《雷规》4.1.2条只是一个原则性的要求。如果把基础底板看做MEB,大的等电位,利用结构钢筋做成封闭环形,是不需要在扁钢明敷做等电位带的。另外,钢筋混凝土的建筑,金属物和引下线间距是无要求的,也不需要做局部等电位箱
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-11-21 16:44:58 | 显示全部楼层
我的习惯做法是:配电房、空调机房、水泵房等相关房间分别设置等电位端子箱,注明用途,目前没审图提过
至于图集的做法,并不具有代表性,适用性局限
     
 楼主| 发表于 2018-11-29 10:31:17 | 显示全部楼层
感谢各位,增加了地下室通长热镀锌扁钢,沿地下室顶板暗敷设。已通过图审。
发表于 2018-11-29 11:16:12 | 显示全部楼层
xiaouqi 发表于 2018-11-29 10:31
感谢各位,增加了地下室通长热镀锌扁钢,沿地下室顶板暗敷设。已通过图审。

地下室顶板暗敷设,如何与地下室的各等电位箱连接?
     
发表于 2018-11-29 11:23:02 | 显示全部楼层
xiaouqi 发表于 2018-11-29 10:31
感谢各位,增加了地下室通长热镀锌扁钢,沿地下室顶板暗敷设。已通过图审。

暗敷少见啊,我们都是明敷的
     
发表于 2018-11-29 15:12:45 | 显示全部楼层
wurenhecai 发表于 2018-11-21 11:51
我觉得《雷规》4.1.2条只是一个原则性的要求。如果把基础底板看做MEB,大的等电位,利用结构钢筋做成封闭环 ...

赞成,就近引出一根接地扁钢就可。
     
发表于 2019-2-15 09:28:53 | 显示全部楼层
我也认同8#的说法。现在的建筑不存在专用引下线的做法,也就没有防反击距离的要求。作引下线的柱子也可让人靠近,何况是一般的内部孤立金属体(如果是用电设备外壳,我们设计时一定接地了)。
楼主的整改方案实际就是按图集中多个总等电位时使用内环连接。但内环连接不一定要用独立扁钢而可用地梁中的钢筋。而且这个方案还是没解决4.1.2的问题,真正解决方法是有风险的孤立金属体应接地。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则