求助:高层住宅商铺应急照明配电

[复制链接]
     
发表于 2019-1-8 18:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
消防审查求助:高层住宅的商业网点上下层不大于200㎡,部分单层商户30~70㎡,应急疏散照明回路引自商户内配电箱单独回路,现意见要求专路供电,自成配电系统,咋弄?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-1-8 19:31:10 | 显示全部楼层
考虑商业计量,网点室內、室外疏散走道及楼梯间设專用应急照明配电箱
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-8 19:32:12 | 显示全部楼层
考虑商业计量,网点室內、室外疏散走道及楼梯间设專用应急照明配电箱
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-1-9 08:39:10 | 显示全部楼层
这个其实原来有过专家答疑:这种疏散照明是可以引自自家配电箱的
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-1-9 08:39:53 | 显示全部楼层
既然楼主的商铺面积都不大,干脆就取消疏散照明算了
     
 楼主| 发表于 2019-1-9 12:05:07 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2019-1-8 19:32
考虑商业计量,网点室內、室外疏散走道及楼梯间设專用应急照明配电箱

感谢回复,本地做法一直是商户内配电箱单独出一个应急疏散照明回路,多年本地施工图、消防审查无异议,只是这次的消防审查提出意见,有些无所适从。
     
 楼主| 发表于 2019-1-9 12:07:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-9 08:39
这个其实原来有过专家答疑:这种疏散照明是可以引自自家配电箱的

感谢回复,本地多年的设计也是这样做的,如果按原设计,怎么回复呢?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
 楼主| 发表于 2019-1-9 12:08:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-9 08:39
既然楼主的商铺面积都不大,干脆就取消疏散照明算了

取消不了啊 上下层商铺内部有封闭楼梯间,虽然面积不大。
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-9 14:57:54 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2019-1-9 12:07
感谢回复,本地多年的设计也是这样做的,如果按原设计,怎么回复呢?

这个一旦提了,就不好回复
     
发表于 2019-1-9 14:59:34 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2019-1-9 12:08
取消不了啊 上下层商铺内部有封闭楼梯间,虽然面积不大。

你确定是封闭楼梯间?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-1-9 15:10:42 | 显示全部楼层
同意4楼的观点,商铺应急照明由商铺电度表箱单独回路供电。
     
发表于 2019-1-9 17:14:40 | 显示全部楼层
现在要求越来越严,设专用应急照明配电箱会更好
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
我以前画的都是商铺自家配电箱引的,,怕偷电,但既然消防提了,就只能改了。。。吧
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
     建规和商业规范中200平以上设置消防应急照明(疏散照明),是否可以和消防局沟通:此商铺没超过200平,此为非消防应急照明。