账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 681|回复: 39
收起左侧

[求助] 长距离低压电机短路电流问题

[复制链接]
     
发表于 2019-1-10 19:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
求助!请问如果是5.5kW的电机,4x4的YJV电缆250m,低压母排抽屉上馈出,用断路器保护。
如果末端短路,三相短路电流算下来也就才214A。瞬动按照躲过非周期分量2*7*22=308A的话,电机接线端子短路,只能靠热继去保护了吗?

点评

瞬动校验应该是躲过2*7*11.7=163.8A,22是什么鬼?  发表于 2019-1-11 12:30
     
发表于 2019-1-11 07:21:34 | 显示全部楼层
断路器额定电流16A还是20A?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-1-11 08:31:01 | 显示全部楼层
还是要靠开关来保护
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-1-11 08:32:29 | 显示全部楼层
这个需要增加电缆截面,4平方的小了,要根据此处的短路容量选择
     
发表于 2019-1-11 09:50:25 | 显示全部楼层
首先要解决电压降问题,启动时间过长,对电动机不利。
好在动电机容量并不大,选择16A带D 断路器,瞬时动作电流在160A,不会大于214A吧?(如果瞬时动作值大于214A,则断路器有可能不动作。)一般非周期分量会大于周期分量,躲过非周期分量,是非周期分量断路器不应该动作,是断路器制造厂的事情。如果躲不过,那就更换生产厂家啦。
     
发表于 2019-1-11 11:14:21 | 显示全部楼层
非周期分量2*7*22=308A中的“22”是什么参数?
     
发表于 2019-1-11 11:17:23 | 显示全部楼层
电压降计算如下图
2019888.png
     
发表于 2019-1-11 11:22:11 | 显示全部楼层
电压降5%,允许电缆长度如下:
2019666.png
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-11 11:36:04 | 显示全部楼层
上边的计算仅是电机运行工况下的数据,建议复核一下电机启动情况的电压降。
     
发表于 2019-1-11 13:09:01 | 显示全部楼层
电机的Ie11至12A,启动电流按7倍77--84A
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-1-11 13:47:51 | 显示全部楼层
F非周期分量出现在前半周内
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-11 13:51:08 | 显示全部楼层
电磁脱扣0.02s,不需要考虑非周期分量
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-11 13:59:45 | 显示全部楼层
应该考虑单相短路故障的情况下,断路器能否跳闸才更安全可靠。
三相短路故障能满足要求,但单相短路故障不一定能满足要求啊。
楼主还得算一下单相接地故障的短路电流的大小。
     
发表于 2019-1-11 14:24:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-11 08:32
这个需要增加电缆截面,4平方的小了,要根据此处的短路容量选择

请老师麻烦讲讲这句话"根据此处的短路容量选择",谢谢老师
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-1-11 14:34:13 | 显示全部楼层
5.5KW,250米:选用D20A断路器,2*7*11<20*10<0.27KA,单相短路电流控制在200*1.3内的话,需要16平电缆.
2019999.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2019-3-20 22:09 , Processed in 0.216237 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表