账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

123
返回列表 发新帖
楼主: 夏弈
收起左侧

[求助] 长距离低压电机短路电流问题

[复制链接]
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
怎么算的我都不会呀
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
就地做保护,起点保护怎么会保护到全长,再说你这小电机
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-1-15 20:06
有位老专家,要求我所有电缆,全部区域,均需要满足间接接触防护....

我查了规范,确实没有说只在末端 ...

易燃易爆场所是不适宜安装带有空气灭弧开关。我所说的末端非指上述特殊环境。如果要使区域电缆全部满足间接接触防护要求,势必将电缆全部用钢管套起来。这样势必增加电缆阻抗,对降低电压降不利。也很少有实际这样做的。除了电缆,为了负荷的间接接触防护,就是负荷侧搞TT 或者负荷侧安装漏电保护。
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2019-1-16 08:11
可以参照一下这个

Δyn连接变压器确实可以降低变压器的零序阻抗,这是因为高压侧的三角绕组产生的环流抵消了一部分低压侧的零序电流。但是,无论如何是不会小于正序阻抗的。而楼主只是从250米电缆来说的,已经忽略变压器阻抗对故障的影响。
三相不平衡电流,不尽是指中性线上的电流。三相电流平衡也不看中性线电流(In)的大小。你所说的最多只是一种零序电流保护罢了。更与谐波电流、泄漏电流无关。三相四线制配电系统,本来就是一种三相复杂不对称系统,如果中性线有电流,或者电流稍大,保护就动作,哪系统还运不运行呢?很有可能单相接地电流小于正常负荷的中性线电流。
也不要认为间接接触都是金属性短路,大部分电器外露可导电部分带电,接触阻抗较大,电流达不到想象的动作电流值。这样间接接触防护是很不可靠的。
泄漏电流,包括相与相之间的泄漏,也包括相与中性线之间的泄漏,当然也包括相线对地的泄漏。而且,对地泄漏电流对称,也没有所谓的剩余电流。
TN-C 不证明电气外露可导电部分在负荷侧,一定与大地有连接,只要PE与N线是合并的,就是TN-C 型式。如果做到漏电保护以后,PEN线不再接地,漏电保护原理是成立的。
断路器后面的电流互感器,不是检测剩余电流的。剩余电流检测势必还要经过专门的剩余电流互感器。所以,图片所说的术语很多是不严谨的。这本手册上很多东西根本不成立。
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-1-16 20:09
Δyn连接变压器确实可以降低变压器的零序阻抗,这是因为高压侧的三角绕组产生的环流抵消了一部分低压侧的 ...

那对于长距离线路,上级断路器保护灵敏度不能满足要求,又该如何处理呢?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2019-1-17 08:05
那对于长距离线路,上级断路器保护灵敏度不能满足要求,又该如何处理呢?

已经在说电缆末端短路保护的灵敏度问题了。如果要求防间接接触,可以采用TT或者末端进行漏电保护。易燃易爆场所,可以采用专门的防爆电器。比如,密闭的盒子,真空断路器等。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-1-17 08:17
已经在说电缆末端短路保护的灵敏度问题了。如果要求防间接接触,可以采用TT或者末端进行漏电保护。易燃易 ...

首先,在一个场区内,想做TT系统做地隔离不是很容易做到的,
再有您提到的末端漏电保护,电缆这段保护如何处理呢?
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-1-16 19:11
易燃易爆场所是不适宜安装带有空气灭弧开关。我所说的末端非指上述特殊环境。如果要使区域电缆全部满足间 ...

没有说易燃易爆场所,就是普通配电。
比如距离配电室100m,有个风机控制箱1AC1,为1AC1供电的回路应当满足间接接触防护,也就是说配电室的断路器灵敏度要满足要求,这100m不容易啊~~
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-1-17 18:29
没有说易燃易爆场所,就是普通配电。
比如距离配电室100m,有个风机控制箱1AC1,为1AC1供电的回路应当满 ...

低压电力电缆很少有铠装的。这样电缆是没有外部可导电部分,也就不存在间接接触一说了。如果真的怕绝缘损伤,建议用塑料管套起来,热缩管套起来,一层不够,套n层。或者架空起来也可以,架空导线可以是没有绝缘层的。再说电缆相对与人是有距离的,无需防间接接触。那个电动机,是有外露可导电部分的,而且与人距离相对较近。所以在电缆末端加装漏电保护,是可以起到防止间接接触的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2019-1-20 11:44 , Processed in 0.164701 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表