账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 260|回复: 12
收起左侧

[求助] 一个厂房,有平办公区域,消防负荷等级如何确定

[复制链接]
     
发表于 2019-1-12 12:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
一个厂房3200平,有一块区域600平做办公,室外消防用水量为30L/S按厂房为三级,按其他公建为二级,如何是好?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
 楼主| 发表于 2019-1-12 13:03:54 | 显示全部楼层
建筑说厂房与办公各一个防火分区,有各自的消防通道,公共墙开了个防火门
     
发表于 2019-1-12 18:24:43 | 显示全部楼层
消防设备按三级负荷设计
     
发表于 2019-1-12 18:31:21 | 显示全部楼层
办公室为附属用房占总面积约20%
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-12 18:37:09 | 显示全部楼层
防火隔墻与防火门耐火应符合〈建規〉要求
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-1-12 19:14:54 | 显示全部楼层
防火分隔后,按办公区自身规模也归三级消防负荷
     
 楼主| 发表于 2019-1-12 20:27:20 | 显示全部楼层
这是丙类厂房,里面有几个办公室,是不是可以看成综合楼?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-1-13 12:25:52 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-1-12 20:27
这是丙类厂房,里面有几个办公室,是不是可以看成综合楼?

办公室是附属用房,应为厂房
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-1-13 12:34:52 | 显示全部楼层
如不是为厂房服务的办公室用房,则应独立建设
     
发表于 2019-1-13 12:39:06 | 显示全部楼层
如符合〈建规〉8.4.1.1条,则应设FAS
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-13 12:42:29 | 显示全部楼层
如需设FAS,则建议负荷等级提高为二级
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-13 14:49:14 | 显示全部楼层
公共墙设常闭防火门!
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-13 14:51:50 | 显示全部楼层
设防火门监控系统等!,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2019-5-25 05:26 , Processed in 0.145687 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表