[求助] 自动排烟窗

[复制链接]
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
因为,不是排烟窗附近有烟才打开,而是这个区域有烟都得打开
     
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-14 14:53
因为,不是排烟窗附近有烟才打开,而是这个区域有烟都得打开

暖通做的自动排烟窗说使温度释放装置联动控制,这样要如何设计
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2019-1-14 14:15
局部设置是指在自动排烟窗附近设烟感吗

是的(〈建规〉8.4.1.13)
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2019-1-14 15:21
暖通做的自动排烟窗说使温度释放装置联动控制,这样要如何设计


我们前不久收到的消防大队意见
QQ图片20190114154847.png
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
防排烟标准上自动排烟窗可火灾自动报警联动和温度释放装置控制,还是必须做火灾自动报警吗?
标准.png
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2019-1-14 14:14
自动排烟窗控制器是连在火灾自动报警系统还是做子系统呢?

我是做了全套的
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2019-1-14 08:08
只设一个排烟窗的配电箱可以吗

如果你的顶部排烟窗是平行于地面的,可以做那种到温度自己融化的。我那个厂房的天窗虽然在顶上,但是是和地面垂直的,消防局不允许做自融的。
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2019-1-14 16:17
防排烟标准上自动排烟窗可火灾自动报警联动和温度释放装置控制,还是必须做火灾自动报警吗?

建规里明确了需要做的
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2019-1-14 17:17
如果你的顶部排烟窗是平行于地面的,可以做那种到温度自己融化的。我那个厂房的天窗虽然在顶上,但是是和 ...

嗯,结合大家给的建议,我也做了全套,谢谢
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
根据建筑防排烟技术标准和条文解释。我理解这个排烟应该称作为自然排烟(不是采用机械排烟的)而采用的自然排烟窗。自然排烟窗可以是手动也可以是电动,只有当大于9m的中庭和大于2000平方米的建筑,需要自动开启,才需设火灾报警系统来联动。其实楼梯里面的外窗也是自然排烟窗,一般比较低,人直接可开启。而4,5m高的排烟窗人够不着,但可设专门的机械手柄手动开启,当然比较难看。
电动排烟窗开启要求.jpg
电动排烟窗开启条文解释.png