账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 908|回复: 52
收起左侧

[问题探讨] 配电室设接地扁钢的依据?

[复制链接]
     
发表于 2019-1-30 15:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
配电室墙面上都设有接地扁钢,请问设置这个扁钢的依据是什么?还有哪些地方需要设置?
     
发表于 2019-1-30 18:20:36 | 显示全部楼层
好像没有规范特别说要做一圈,大机房设备多,做一圈接着方便

另外标准图是这么画的,15D50几忘记了,反正1~5之间
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-30 20:37:21 | 显示全部楼层
为了安全(如防电击、防静电等〉
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-30 20:40:36 | 显示全部楼层
依照GB/丅50065-2011
     
发表于 2019-1-30 21:04:21 | 显示全部楼层
IT设备机房设接地干线:信息技术装置功能接地兼安全接地
     
发表于 2019-1-30 21:07:29 | 显示全部楼层
依据GB/丅16895、17-2002和GB/丅16895、10-2010
     
发表于 2019-1-30 21:29:23 | 显示全部楼层
当然IT机房.弱电机房还得作600mmX600mm接地网
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-30 22:18:44 | 显示全部楼层
接地干线作为接地装置的一部分,使各设备接地线最短
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
 楼主| 发表于 2019-1-31 10:19:53 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-1-30 20:40
依照GB/丅50065-2011

规范只说要接地,没有说要沿墙敷设一圈。如果没沿墙敷设接地干线的话,算违规不?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-1-31 11:07:25 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-1-30 21:07
依据GB/丅16895、17-2002和GB/丅16895、10-2010

这些所有规范都没有说需要做一圈
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-31 11:08:32 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-1-31 10:19
规范只说要接地,没有说要沿墙敷设一圈。如果没沿墙敷设接地干线的话,算违规不?

违反强条GB50303-2015第23、1、l条
     
发表于 2019-1-31 11:09:24 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-1-31 10:19
规范只说要接地,没有说要沿墙敷设一圈。如果没沿墙敷设接地干线的话,算违规不?

去看14D504
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-1-31 11:10:03 | 显示全部楼层
見14D504-p65
     
发表于 2019-1-31 11:15:09 | 显示全部楼层
23、l、l条文说明:干线是沿墻明敷的接地导体
     
发表于 2019-1-31 11:17:41 | 显示全部楼层
用于变配电室设备维修和做予防性试验時的接地予留
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2019-4-26 02:11 , Processed in 0.177494 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表