[规范条文] GB 51309 – 2018 这规范过分了啊。。

  [复制链接]
     
发表于 2019-2-21 16:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
GB 51309 – 2018 这规范过分了啊。。
这要能实施。真是没底线了。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-2-21 16:51:20 | 显示全部楼层
公告都发布了,还有可能不实施?
     
发表于 2019-2-21 17:42:02 | 显示全部楼层
又一刀切,好没道理啊
     
发表于 2019-2-22 09:21:46 | 显示全部楼层
楼主说说,哪里不合理了。。。。
     
发表于 2019-2-22 09:53:28 | 显示全部楼层
不合理的地方多得很。不管规模、不管用途,是公建都得做,这能合理吗?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-2-22 09:58:12 | 显示全部楼层
封闭楼梯间、 防烟楼梯间、 室外疏散楼梯应单独设置配电回路;

两三个灯也要单独一个回路吗?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-2-22 10:01:26 | 显示全部楼层
防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱  



不分层数、不管灯具数量,合理吗?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-2-22 10:23:04 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-2-22 09:53
不合理的地方多得很。不管规模、不管用途,是公建都得做,这能合理吗?

建规里有:需要设置场所:公共建筑的疏散走道
     
发表于 2019-2-22 10:24:21 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-2-22 09:58
封闭楼梯间、 防烟楼梯间、 室外疏散楼梯应单独设置配电回路;

两三个灯也要单独一个回路吗?

这个要求还是合理,并容易达到,省得互相影响
     
发表于 2019-2-22 10:24:50 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-2-22 10:01
防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱  

这个确实没有必要
     
发表于 2019-2-22 10:33:21 | 显示全部楼层
这本规范最大的问题,是规定了公建8米以下的灯具要采用36V电源的灯具。
     
发表于 2019-2-22 10:36:24 | 显示全部楼层
这本规范在公告发布前,网上几乎找不到征求意见稿,藏着掖着是为什么呢?
就问一点:综合管廊和电力隧道,有设置智能疏散的意义?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-2-22 10:36:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-22 10:23
建规里有:需要设置场所:公共建筑的疏散走道

你们搞得都是大工程吗?只有一层,几个房间,走道只有十几米长。这种情况你遇到过没有?
     
发表于 2019-2-22 11:03:29 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-2-22 10:36
这本规范在公告发布前,网上几乎找不到征求意见稿,藏着掖着是为什么呢?
就问一点:综合管廊和电力隧道, ...

即使征求意见,也只是走过场。基层的意见,他们听过吗?
     
发表于 2019-2-22 11:08:40 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-2-22 10:33
这本规范最大的问题,是规定了公建8米以下的灯具要采用36V电源的灯具。

这个才是问题,对小规模建筑,不容易做