账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2744|回复: 34
收起左侧

[问题探讨] 关于GB51309-2018,有个问题沟通

[复制链接]
     
发表于 2019-3-8 10:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
如果是一高层公建,我每一层设置集中电源,其集中电源的供电是每层设置双电源切换箱,还是只在某一层设置双切箱供几层(每层一个防火分区)?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2019-3-8 10:21:58 | 显示全部楼层
另外,是否需要每一层设置集中电源(每层一个防火分区)
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-3-8 10:38:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-8 10:21
另外,是否需要每一层设置集中电源(每层一个防火分区)

4 集中电源的输出回路应符合下列规定:
1)集中电源的输出回路不应超过8 路;
2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,集中电
源的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8
层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18 层。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-3-8 10:55:44 | 显示全部楼层
按其中的规范编写单位的图示,集中电源的供电不用每个防火分区设置。
     
发表于 2019-3-8 10:57:08 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2019-3-8 10:55
按其中的规范编写单位的图示,集中电源的供电不用每个防火分区设置。

可以分享一下图示嘛
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2019-3-8 11:10:40 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2019-3-8 10:55
按其中的规范编写单位的图示,集中电源的供电不用每个防火分区设置。

但是有可能违反建规呀
     
 楼主| 发表于 2019-3-8 11:11:41 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2019-3-8 10:55
按其中的规范编写单位的图示,集中电源的供电不用每个防火分区设置。

另外,集中电源需要每层设置吗?
     
发表于 2019-3-8 11:17:08 | 显示全部楼层
我修正一下我上面的说法。是集中电源设一个,每个应急照明箱还是要外接一个220V电源。

集中控制型应急照明疏散指示系统选型参考手册(浙江台谊)2018版.pdf

2.59 MB, 下载次数: 284, 下载积分: E币 -5

点评

而应急照明配电箱则是为自带电池型灯具系统进行供电。这两个在新规中都是强条。3.3.1、3.3.2  发表于 2019-3-24 08:49
你的说法是错误的,集中电源是一种供电方式,应急照明配电箱是另外一种供电方式。两者不一样。当灯具采用集中电源型供电时,灯具的主电源和蓄电池应有集中电源提供。灯具主电源和蓄电池在集中电源内部实现输出转换后  发表于 2019-3-24 08:47
     
发表于 2019-3-8 13:19:56 | 显示全部楼层
非常感谢,学习学习。
     
发表于 2019-3-8 14:03:13 | 显示全部楼层
按规范字面意思,在竖井是可以多层共用一个集中电源箱,每层单独回路。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2019-3-8 14:13:56 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2019-3-8 11:17
我修正一下我上面的说法。是集中电源设一个,每个应急照明箱还是要外接一个220V电源。

关键就是这个220V电源如何给
     
 楼主| 发表于 2019-3-8 14:21:47 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-3-8 14:03
按规范字面意思,在竖井是可以多层共用一个集中电源箱,每层单独回路。

这就有个问题:其实到每个防火分区,是单电源
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-3-8 15:34:12 | 显示全部楼层
应急照明配电箱不是两个电源供给吗,一个直流,一个交流
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-3-8 19:23:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-8 14:13
关键就是这个220V电源如何给

3 集中电源的供电应符合下列规定:
1)集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源
的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火
分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅
的消防电源配电箱供电;
2)非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由正常照
明线路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同
一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照
明配电箱供电。
     
发表于 2019-3-9 09:03:01 | 显示全部楼层
新规没出之前我们要求每层一个双切箱来避建规,现在很纠结,不知道咋弄
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /2 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2020-7-13 18:40 , Processed in 0.059319 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表