账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 186|回复: 5
收起左侧

[施工探讨] 浴室等电位联接线,如何与地面钢筋网连接?

[复制链接]
     
发表于 2019-3-15 23:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
请问:浴室做局部等电位,当采用25X4镀锌扁钢做等电位联接线,这个扁钢与浴室地面内的钢筋网该如何连接? 是焊接?还是绑扎?见到工地上用绑钢筋的绑线将扁钢与地面钢筋绑扎一下,就完事,对吗?只绑扎的话,打混凝土是能确保它们还有效连接吗?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-3-16 10:29:19 | 显示全部楼层
25x4镀锌扁钢与地面钢筋网当然应是可靠的金属性连接。
绑扎不可靠。那么细的铁丝,再加上混凝土一振捣,这个接触点会可靠吗?
     
发表于 2019-3-16 10:59:29 | 显示全部楼层
等电位联结不是防雷装置连接,绑扎基本上不能满足要求。钢筋和软铜线可以用热熔连接或其它卡接连接方式
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-3-16 12:48:00 | 显示全部楼层
应 焊接或扁钢改为园钢采用螺栓紧固的卡夹器连接
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
焊接或采用抱箍连接
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-3-16 10:59
等电位联结不是防雷装置连接,绑扎基本上不能满足要求。钢筋和软铜线可以用热熔连接或其它卡接连接方式

认同这个观点。虽然我们一般会把局部等电位端子画在防雷图纸上,但实际是电气等电位,应按电气等电位连接的要求来处理。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2019-3-25 03:52 , Processed in 0.162384 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表