账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12608|回复: 9

[求助] 请教一下,关于防烟楼梯间单独设置应急照明配电箱

[复制链接]
     
发表于 2019-3-26 11:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51309-2018的3.3.7第二条规定防烟楼梯间单独设置应急照明配电箱,如果采用集中电源,防烟楼梯间还要不要设置单独的集中电源,规范中在集中电源那块并没有说,谢谢!
     
发表于 2019-3-26 13:51:05 | 显示全部楼层
规范并没有要求方言楼梯间的集中电源单独设置。

没说我就理解为不要求,除非写“等”,需要理解一下“等”的范围
发表于 2019-3-26 14:32:19 | 显示全部楼层
如果都是采用电源箱和配电箱一体化的,是应该单独设置,但规范编制的前提是:灯具自带蓄电池的情况下,所以不存在楼主所述的情况
     
 楼主| 发表于 2019-3-26 14:47:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-3-26 13:51
规范并没有要求方言楼梯间的集中电源单独设置。

没说我就理解为不要求,除非写“等”,需要理解一下“等 ...

好的,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2019-3-26 14:49:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-26 14:32
如果都是采用电源箱和配电箱一体化的,是应该单独设置,但规范编制的前提是:灯具自带蓄电池的情况下,所以 ...

明白了,谢谢解答!
     
发表于 2019-3-26 14:59:00 | 显示全部楼层
3.3.4 竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电
回路。
规范已有明确要求。
     
 楼主| 发表于 2019-3-26 16:09:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-3-26 14:59
3.3.4 竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设 ...

单独配电回路那个说得很清楚,单独设置应急照明箱也说得很清楚,单独设置集中电源规范没有说
     
发表于 2019-3-26 16:44:09 | 显示全部楼层
勃朗宁 发表于 2019-3-26 16:09
单独配电回路那个说得很清楚,单独设置应急照明箱也说得很清楚,单独设置集中电源规范没有说

规范的对灯具蓄电池电源供电方式只分了集中电源供电和灯具自带电源两种情况。
     
发表于 2019-3-26 19:20:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-26 14:32
如果都是采用电源箱和配电箱一体化的,是应该单独设置,但规范编制的前提是:灯具自带蓄电池的情况下,所以 ...

正解,真理越辩越明
     
发表于 2023-5-4 11:25:00 | 显示全部楼层
其实这一条很奇怪,明明自带蓄电池的灯具就地电源,被认为是最可靠的电源,反而配电箱要独立设置。
而集中电源的配电箱,这个不太可靠的电源,反而可以不用独立设置?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则