账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 5404|回复: 36
收起左侧

[问题探讨] 新规GB51309执行后,楼梯间普通照明+应急灯具?

  [复制链接]
     
发表于 2019-3-27 10:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新规GB51309执行后,楼梯间需要满足平时50lx和应急照度要求,征集下各地做法,请各位踊跃参加。
单选投票, 共有 131 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-3-27 17:42:47 | 显示全部楼层
规范只是规定了最小照度,应急照明照度超一点没关系吧,还是平时和应急合用比较合理

点评

应急照度超了没关系,但是平时照度应不低于规范值  发表于 2019-3-28 11:16
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-3-27 21:04:36 | 显示全部楼层
关键有没有能达到平时照度要求的低电压灯具?

点评

肯定有。我们代理的品牌就有  发表于 2019-3-30 17:46
目前看到厂家的样本,单灯有15W,采用壁装交叉方式,可以满足要求,但是后果就是每个回路带不了几层  发表于 2019-3-28 11:17
     
发表于 2019-3-28 11:56:42 | 显示全部楼层
分开设,清爽,我现在应急照明单独画一张平面了。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2019-3-28 14:17:37 | 显示全部楼层
看目前的投票,分设的还是比较多
不过我建议还是看开发商或者使用方的要求,有的业主会对成本或美观看重些
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-3-28 16:59:19 | 显示全部楼层
我肯定还是分设的
     
发表于 2019-3-29 09:43:08 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-3-28 14:17
看目前的投票,分设的还是比较多
不过我建议还是看开发商或者使用方的要求,有的业主会对成本或美观看重些

但是从后期物业维护的工作量来看,分开有分开的好处,普通照明总是换灯具,这种智能疏散灯具,未必物业都会换

点评

有啥不会换的,如果是采用二总线技术的,直接更换就好了。最多在更换之前,把灯具的地址码抄一下。  发表于 2019-3-30 17:48
     
发表于 2019-3-29 10:15:04 | 显示全部楼层
有点乱,不知道如何做,
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-3-30 17:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
住宅可以兼用,其他分设
来自: 微社区
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-4-1 09:07:03 | 显示全部楼层
我分设的最大原因还是怕照度不够,不然也不愿意增加工作量。希望厂家配套的灯具跟上,满足平时兼应急的楼梯间、走道照度
     
 楼主| 发表于 2019-4-12 18:54:30 | 显示全部楼层
我们这儿才宣贯完毕,宣讲人特地申明一点:平消不兼用
也就是说,不论如何,都是单独一套

点评

宣贯人的话不要当真  发表于 2019-5-31 20:54
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-4-12 22:35:58 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-4-12 18:54
我们这儿才宣贯完毕,宣讲人特地申明一点:平消不兼用
也就是说,不论如何,都是单独一套

是哪位大神宣贯?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-4-15 17:15:48 | 显示全部楼层
应当按集中与非集中控制系统区分:
集中控制系统分开设置,非集中控制系统可以兼用
     
发表于 2019-4-27 18:44:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-29 09:43
但是从后期物业维护的工作量来看,分开有分开的好处,普通照明总是换灯具,这种智能疏散灯具,未必物业都 ...

主要是价钱不一样,物业换不起
     
发表于 2019-4-28 17:11:10 | 显示全部楼层
我觉得这个没争议吧?3.1.6,只有住宅建筑且采用自带蓄电池才能兼用

点评

宣贯的时候,我特地问过,兼用目前规范是没明确的,常亮灯具可以兼用  发表于 2019-4-29 11:37
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2020-1-23 17:52 , Processed in 0.186615 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表