账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3992|回复: 5

高层建筑的车库车道照明算是主要通道照明吗

[复制链接]
     
发表于 2019-4-1 16:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT  ,  高层建筑的车库车道照明算是主要通道照明吗?
发表于 2019-4-1 16:37:17 | 显示全部楼层
不算,停电了不怕
     
发表于 2019-4-18 10:48:43 | 显示全部楼层
三级负荷供电
     
发表于 2019-5-23 16:25:49 | 显示全部楼层
7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。
车库按车库设计规范执行。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2019-7-26 15:01:54 | 显示全部楼层
sun982526 发表于 2019-5-23 16:25
7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。 ...

多问一句,车库防火规范里是消防设备用电按1/2/3/4类划分负荷等级,车库建筑里的这种大、中型是对应1类2类车库吗?负荷等级也包括普通照明吗?
     
发表于 2019-7-28 10:59:38 | 显示全部楼层
一个建筑“按一级负荷供电”的意思是指该建筑最高用电负荷等级为一级,该建筑内的各类负荷根据其重要性、断电产生的不同后果等因素按配电系统规范分级。车库通道照明、插座等均为三级负荷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则