设计有消防控制,是采用集中控制型集中电源呢还是采用集中控制型非集中电源呢  求助大家
     
发表于 2019-4-15 14:02:27 | 显示全部楼层
两种系统都可以吧
     
发表于 2019-4-15 14:27:38 | 显示全部楼层
两种都可以,不过我看厂家出售的以集中电源为主
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-4-15 15:00:58 | 显示全部楼层
你自由选择,不过你想想画图的生活,灯具自带蓄电池,楼梯间要单独箱子,按照楼层防火分区设置箱子,而集中电源就没这个问题
     
 楼主| 发表于 2019-4-15 15:03:59 | 显示全部楼层
我看规范13页说集中电源功率不能超过5KW,放在每层的弱电间的集中电源不能超过1KW。我一层平面就超过5KW,可这么设计,请教大侠们,谢谢楼上的大侠。设有消防控制室。地上十三层,地下三层。每层都有强电间出来高低压配电间
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-4-15 15:05:45 | 显示全部楼层
而且,如果地面设置标志灯,就必须使用集中电源的
     
 楼主| 发表于 2019-4-15 15:18:54 | 显示全部楼层
地面上无标志灯
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-4-15 16:13:35 | 显示全部楼层
一层平面就超过5KW?实实在在统计过灯具容量之和会超?
     
发表于 2019-4-15 17:25:50 | 显示全部楼层
海棠 发表于 2019-4-15 15:03
我看规范13页说集中电源功率不能超过5KW,放在每层的弱电间的集中电源不能超过1KW。我一层平面就超过5KW, ...

那说明您选大了呗,要么改小,要么分几个防火分区配一个箱子