[求助] 问一个电缆桥架接地跨接线的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-5-14 16:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
本帖最后由 suwl 于 2019-5-14 16:49 编辑

桥架的接地一般分两种:
第一种是沿桥架敷设扁钢,每一段桥架至少一点与接地干线可靠连接,这种情况下不需要跨接线; 3.png

第二种是利用桥架本身做接地干线,这种就需要跨接线了,图集上要求的跨接线是16mm平方 TIM截图20190514164013.png

那下图中这个4mm的跨接线是用在什么地方呢?应该是第一种设扁钢但没有每段桥架都与干线连接,只是按照规范“梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点。”来连接,所以需要跨接线?
TIM截图20190514164431.png
这么理解正确吗?


     
发表于 2019-5-14 17:29:46 | 显示全部楼层
不是这样的,您可以看一下50303的第11.1.1条及条文说明

4mm2我觉得是来源于50169的4.12.11条
     
发表于 2019-5-15 08:52:03 | 显示全部楼层
规范才具有效力,图集与规范不一致时,当然以规范为准了。
04版的那本图集,要求桥架单独敷设接地扁钢或16平方铜跨接线,感觉保守了。当前工程中,一般采用4平方跨接即可。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-5-15 09:27:31 | 显示全部楼层
桥架如果只是外壳接地,则用4平方跨接,如果还需要做接地干线,则需要16平方
     
发表于 2019-5-15 09:28:34 | 显示全部楼层
那问题来了,什么情况下,需要敷设接地干线?(不是所有桥架都需要敷设接地干线)
     
发表于 2019-5-15 09:31:36 | 显示全部楼层
建筑中,配电房和电井内接地干线两个作用,一个是重复接地(满足保护灵敏度),一个是兼做等电位连接,如果有些场所不需要这两个功能,则可以不设置接地干线
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-5-15 09:34:11 | 显示全部楼层
其实,我们建筑中,很多场所并不一定需要接地干线,如竖井里,电缆均有PE线,且满足接地故障灵敏度(这个要算),竖井里又没有别的设备时,是不需要接地干线的
     
发表于 2019-5-15 09:35:49 | 显示全部楼层
但民规里要求竖井里设置,也是从安全角度考虑就笼统规定了(因为不是每个设计人员都去算一算的)
     
 楼主| 发表于 2019-5-15 10:21:38 | 显示全部楼层
那你们在设计说明里面是怎么说明的呢
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-5-15 10:57:06 | 显示全部楼层
非金属桥架在桥架中敷设接地线。
     
 楼主| 发表于 2019-5-15 12:05:38 | 显示全部楼层
刚刚又查了一下规范《TCECS 31-2017 钢制电缆桥架工程技术规程》

里面是要求了16mm平方,大家怎么看

TIM截图20190515120416.png