账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 205|回复: 6
收起左侧

[问题探讨] 等电位连接做法

[复制链接]
     
发表于 2019-7-5 17:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
本帖最后由 jiangguoyin 于 2019-7-5 17:28 编辑

依据图解做法:每个等电位有两个连接点,一个和接地连接, 一个和内部环形导体连接。我们院的做法:总等电位是两根扁钢与接地连接,其余的等电位都是一根扁钢接地。依据图集是不是要增加一根扁钢, 做内部环形导体 ,所有的等电位再和内部环形导体T接
TIM截图20190705170901.png
     
发表于 2019-7-5 23:21:11 | 显示全部楼层
图集的第12页有示例做法说明的。
     
 楼主| 发表于 2019-7-10 09:21:52 | 显示全部楼层
画了个竖向图  大家看看对不对
TIM截图20190710092030.png
     
发表于 2019-7-10 09:54:22 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2019-7-10 09:21
画了个竖向图  大家看看对不对

内部环形导体,也可以利用建筑物圈梁的主钢筋来实现
     
 楼主| 发表于 2019-7-10 10:04:46 | 显示全部楼层
感觉等电位图集上写的比较坑  内部环行导体不应利用正常使用中承受机械应力的钢筋 咱电气还要分辨钢筋是否承受机械应力  就是采用圈梁钢筋 在图中是不是也得标出来?
     
发表于 2019-7-10 10:55:50 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2019-7-10 10:04
感觉等电位图集上写的比较坑  内部环行导体不应利用正常使用中承受机械应力的钢筋 咱电气还要分辨钢筋是否 ...

接地图上应该看的出来
     
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
进线管位置做法调整了一下   接地线和内部环形导体通过引下线连接   内部环形导体和进线管直接连接
QQ截图20190711113640.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2019-7-18 19:22 , Processed in 0.334735 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表