账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 341|回复: 25
收起左侧

[求助] 北京地区地库二氧化碳探测报警系统问题

[复制链接]
     
发表于 2019-7-10 10:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
听说北京绿建要求,地库设一氧化碳探测报警系统有加分,以前没做过,求北京绿建文件和一氧化碳探测报警系统相关产品资料,那位大大帮个忙发一份哈,QQ:1420674995,万分感谢!
     
发表于 2019-7-10 10:36:30 | 显示全部楼层
北京的文件不清楚。说个题外话,光设置CO报警用处不大,还要连锁新风系统,品质要求高的设有DDC的一般才做。
     
发表于 2019-7-10 10:39:49 | 显示全部楼层
CO浓度检测仪AG210,可以对风机附近空气的CO浓度进行采样,由反馈信息自动控制风机的启停。这种方式较好地满足了《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)的要求。

      设定一个高PPM值,当CO浓度检测仪AG210测得CO气体浓度达到高PPM值时,气体报警控制器AGS1000或者JUDD-S输出一个220VAC常开继电器触点,通过中间继电器开启排风机。

      设定一个低PPM值,排风机运行一段时间后,当 CO浓度检测仪AG210检测到CO气体浓度达到低PPM时,控制器常开触点断开,通过中间继电器和时间继电器延时5分钟停止排风机运行。

      南京艾伊科技是一家专业专业生产、研发车库、地下空间一氧化碳(CO)的公司
     
发表于 2019-7-10 11:10:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-7-10 11:13 编辑

不用听说,就是要做,不是北京要求,是国标要求

CO检测联动排风系统,用DDC或直接接到风机二次控制回路都可以,前者做法较多。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-7-10 11:12:04 | 显示全部楼层
顺便说,您标题写错了
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-7-10 15:57:22 | 显示全部楼层
这2个图都是从这个论坛里下载的

CO浓度监控、CO2浓度监控CAD图纸(荣夏科技技术研发部提供).rar

601.57 KB, 下载次数: 15, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2019-7-10 16:08:18 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2019-7-10 15:57
这2个图都是从这个论坛里下载的

谢谢大大!谢谢大大!
     
 楼主| 发表于 2019-7-10 16:13:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-7-10 11:10
不用听说,就是要做,不是北京要求,是国标要求

CO检测联动排风系统,用DDC或直接接到风机二次控制回路 ...

哪本规范哪条说了要做的?
     
 楼主| 发表于 2019-7-10 16:14:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-10 10:39
CO浓度检测仪AG210,可以对风机附近空气的CO浓度进行采样,由反馈信息自动控制风机的启停。这种方式较好地 ...

哪本规范哪条说了要做的?
     
发表于 2019-7-10 16:30:48 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-7-10 16:14
哪本规范哪条说了要做的?

GBT50378-2014 第8.2.13条
     
发表于 2019-7-10 16:36:30 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-7-10 16:14
哪本规范哪条说了要做的?

GB50189-2015第4.5.11
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
 楼主| 发表于 2019-7-11 10:14:25 | 显示全部楼层

那看样子全国地库都应该设计一氧化碳探测报警系统了
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2019-7-11 10:15:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-7-10 16:30
GBT50378-2014 第8.2.13条

那看样子全国地库都应该设计一氧化碳探测报警系统了
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
     
发表于 2019-7-11 10:19:49 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-7-11 10:14
那看样子全国地库都应该设计一氧化碳探测报警系统了

毕竟是“宜”,我院规定,大型公建(2万平米以上)才设置
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2019-7-11 10:22:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-11 10:19
毕竟是“宜”,我院规定,大型公建(2万平米以上)才设置

是指地库大于2万平米的大型公建吗?若地库大于2万平米,地上建筑是小型建筑还设不设昵?
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2019-10-19 13:21 , Processed in 0.469783 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表