[规范条文] 线路敷设

[复制链接]
     
发表于 2019-8-8 11:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
附件所示图:线路敷设有问题,可有针对性的条款要求。
1.jpg
     
发表于 2019-8-8 11:23:08 | 显示全部楼层
图片看不是很清楚
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2019-8-8 12:06:42 | 显示全部楼层
主要是明线牵引至木横梁上接了个灯
1.jpg
     
发表于 2019-8-8 14:07:23 | 显示全部楼层
见〈民规〉8.2.2条
     
发表于 2019-8-8 14:09:14 | 显示全部楼层
见〈民规〉第8.2节要求
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-8-8 14:15:03 | 显示全部楼层
采用护套线,应该也是可以的
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-8-13 18:37:27 | 显示全部楼层
直敷线路,应选用护套线,在正常室内环境和室外挑檐下敷设。用线卡固定,水平线距地≥2.5米,竖向低于1.8米应穿保护管。