账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 9194|回复: 17
收起左侧

[求助] 电动挡烟垂壁,排烟窗

[复制链接]
     
发表于 2019-8-9 18:57:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
对于电动挡烟垂壁、电动排烟窗,暖通和建筑提不出电量和电压,按380V考虑还是220 V?功率按多大考虑?自带控制箱?一个控制箱控制几个窗/锤壁?
对于消防联动,需要设置现场按钮吗?挡烟垂壁类似防火卷帘那样还要单独配感烟探头吗?需要消防手控线吗?
来自: 微社区
     
发表于 2019-8-12 08:40:57 | 显示全部楼层
电动挡烟垂壁,一般380V的多,自带控制箱,功率0.7-2之间(看大小)
     
发表于 2019-8-12 08:41:30 | 显示全部楼层
电动排烟窗,有220的,24V的,自带控制箱
     
发表于 2019-8-12 08:42:26 | 显示全部楼层
具体一个控制箱带几台,看订货要求,厂家可以定做
     
发表于 2019-8-12 08:43:52 | 显示全部楼层
现场按钮不需要(排烟窗的控制箱如果放在较高场所需要,否则本体上有控制按钮)
     
发表于 2019-8-12 08:44:30 | 显示全部楼层
挡烟垂壁,需要设置单独的感烟探头
     
发表于 2019-8-12 08:45:37 | 显示全部楼层
消防手控线,都不需要
发表于 2019-8-12 08:50:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-12 08:44
挡烟垂壁,需要设置单独的感烟探头

这个具体是哪条规范说明的啊?
     
发表于 2019-8-12 09:04:28 | 显示全部楼层
azhiqiang 发表于 2019-8-12 08:50
这个具体是哪条规范说明的啊?

火规4.5.1.2条
     
发表于 2019-8-12 10:08:46 | 显示全部楼层
4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
    1 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
    2 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。
     
发表于 2019-8-12 11:02:34 | 显示全部楼层
电动垂壁,一般380V
排烟窗,侧墙一般220V,大的天窗,一般380V
     
发表于 2019-8-12 20:24:00 | 显示全部楼层
挡烟垂壁一般为220V   100w左右,自带控制箱
     
发表于 2019-8-12 20:25:08 | 显示全部楼层
厂家的样本
微信截图_00111.png
     
发表于 2020-6-18 22:08:41 | 显示全部楼层

非常感谢,找了好就终于看到你发的这个
     
发表于 2020-6-30 09:11:00 | 显示全部楼层

超过4米的,搭接处理,电机要加大吗?怎么加?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2021-3-5 16:08 , Processed in 0.060487 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表