账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17274|回复: 15

消控室能与卫生间紧邻吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-19 15:54:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消控室与卫生间紧邻或消控室里面就直接有个值班卫生间。
发表于 2019-8-19 16:13:32 | 显示全部楼层
我估计:贴邻一个大卫生间,估计会被图审提
发表于 2019-8-19 16:14:04 | 显示全部楼层
内部有个小的值班卫生间,图审反而不会提
     
发表于 2019-8-19 17:31:45 | 显示全部楼层
没看到哪个规范说不能相邻,看楼下意见
发表于 2019-8-20 08:36:31 | 显示全部楼层
bladeloong 发表于 2019-8-19 17:31
没看到哪个规范说不能相邻,看楼下意见

民规的23章有要求
     
发表于 2019-8-20 09:52:43 | 显示全部楼层

这条看过了,规范说消控室按23.3执行,但不能相邻水房间在23.2中出现,按字眼消控室没这要求。
发表于 2019-8-20 10:20:48 | 显示全部楼层
bladeloong 发表于 2019-8-20 09:52
这条看过了,规范说消控室按23.3执行,但不能相邻水房间在23.2中出现,按字眼消控室没这要求。

23.1.1,本章适用于建筑物内的各种控制机房
     
发表于 2019-8-20 10:35:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-20 10:20
23.1.1,本章适用于建筑物内的各种控制机房

学习了,还是大神多啊。
     
发表于 2019-9-3 23:05:02 | 显示全部楼层
卫生间和消控室中间双墙即可
     
发表于 2019-9-5 16:23:30 | 显示全部楼层
带带王大锤 发表于 2019-9-3 23:05
卫生间和消控室中间双墙即可

卫生间和消控室中间双墙,也是一个办法。
     
发表于 2019-10-28 11:00:54 | 显示全部楼层
23.2.1 机房的位置选择应符合下列规定:
     
发表于 2019-10-28 11:04:42 | 显示全部楼层
民规
23.2.1 机房的位置选择应符合下列规定:
1 机房宜设在建筑物首层及以上层,当地下为多层时,也可设在地下一层;
2 机房宜靠近电信间,方便各种线路进出;
3 机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;
4 机房宜远离振动源和噪声源的场所;当不能避免时,应采取隔振、消声和隔声措施;
5 设备(机柜、发电机、UPS、专用空调等)吊装、运输方便;
6 机房应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所;
7 机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻。
     
发表于 2019-11-12 15:59:45 | 显示全部楼层
bladeloong 发表于 2019-8-20 09:52
这条看过了,规范说消控室按23.3执行,但不能相邻水房间在23.2中出现,按字眼消控室没这要求。

我手里的民规是消控室按23.2.1执行.和后面的23章对得上。
     
发表于 2019-11-13 08:37:30 | 显示全部楼层
民规,机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻。
     
发表于 2019-12-24 09:53:17 | 显示全部楼层
我们这边做法是中间加双墙
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则