账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6371|回复: 14

审图意见:PE线规格小了一级

[复制链接]
     
发表于 2019-8-26 14:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2019-8-26 16:08 编辑

1.防火卷帘、普通卷帘要漏电保护
2.WDZA-YJY-4x150+E70,PE线规格小了一级
刚知道一个小时只能 发一个帖子,只能重新编辑了
     
发表于 2019-8-26 14:38:10 | 显示全部楼层
普通卷帘我觉得应该设,防火卷帘现在好多无机物卷帘,我没设过
     
 楼主| 发表于 2019-8-26 14:53:54 | 显示全部楼层
刚问了建筑,防火卷帘确实用的是无机物的
     
 楼主| 发表于 2019-8-26 14:58:54 | 显示全部楼层
如果是用钢的防火卷帘呢,漏电保护只报警
     
发表于 2019-8-26 15:46:48 | 显示全部楼层
只报警 不跳闸
     
发表于 2019-8-26 17:15:49 | 显示全部楼层
2.WDZA-YJY-4x150+E70,PE线规格小了一级
这条意见是按《低压配电设计规范》表3.2.14提的,但条文说明已经说了,按式3.2.14选择保护导体会更合理,如果你是按式3.2.14计算过就没问题。
     
发表于 2019-8-26 18:35:50 | 显示全部楼层
针对PE线规格的问题,审图的人提这种问题,要么就是故意找茬,要么就是本身水平不高

所以,要么您用185的电缆吧,定制电缆贵还时间长,不建议定制。
     
发表于 2019-8-26 19:12:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-8-26 14:38
普通卷帘我觉得应该设,防火卷帘现在好多无机物卷帘,我没设过

普通卷帘我觉得应该设,。。。。          请问有什么规范要求吗?
     
发表于 2019-8-26 19:25:08 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-8-26 19:12
普通卷帘我觉得应该设,。。。。          请问有什么规范要求吗?

没注意规范条文,但是:手能碰到,金属的~~
     
 楼主| 发表于 2019-8-27 12:10:59 | 显示全部楼层
一直都是经验选择-电缆-4x150+E70,这个没有算过,而且没看到过有人用-电缆-4x150+E95,原来是没有这种规格,涨知识了,难道大家用-电缆-4x150+E70都计算过了?
     
发表于 2019-8-27 14:07:38 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-8-27 12:10
一直都是经验选择-电缆-4x150+E70,这个没有算过,而且没看到过有人用-电缆-4x150+E95,原来是没有这种规格 ...

不需要算,审图的瞎鸡儿提,电缆标称截面相线150、NPE就是70,电缆制造标准GB 12706写得很清楚。3月份有个什么建筑电气工程高级研讨会的结论汇总里就有这个说明。
     
发表于 2019-8-27 17:40:28 | 显示全部楼层
这个是典型的250砖家,因为按照规范应该是150/2=75,所以70的PE线不满足要求。但他不知道应该选用最接近计算值的标称截面。
     
 楼主| 发表于 2019-9-5 10:14:58 | 显示全部楼层
这要误导多少人
     
发表于 2019-9-5 11:16:42 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-8-27 17:40
这个是典型的250砖家,因为按照规范应该是150/2=75,所以70的PE线不满足要求。但他不知道应该选用最接近计 ...

因为规范改了,以前的老规范有选相近截面的条文,后面的版本给删掉了
     
发表于 2019-9-11 18:08:43 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2019-8-27 14:07
不需要算,审图的瞎鸡儿提,电缆标称截面相线150、NPE就是70,电缆制造标准GB 12706写得很清楚。3月份有 ...

审图的就是要让用非标...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则