账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19883|回复: 28

[求助] 请教100平米的单独建设的锅炉房,需要设应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-29 17:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个天然气锅炉房,建筑面积约100平米,单体建筑,这样需不需要做应急照明呢?
     
发表于 2019-8-29 21:58:09 | 显示全部楼层
应设备用照明(GB50041-2008第15.2.11及条文说明)
     
发表于 2019-8-29 22:00:05 | 显示全部楼层
如有燃气调压间,则按甲类㘯所设计
     
发表于 2019-8-29 22:08:17 | 显示全部楼层
場所设计。      锅炉间为丁类場所,
     
发表于 2019-8-29 22:09:46 | 显示全部楼层
但考虑燃气泄漏,照明灯用隔爆型
     
发表于 2019-8-29 22:11:03 | 显示全部楼层
並设燃气泄漏报警系统
     
发表于 2019-8-29 22:12:15 | 显示全部楼层
並设燃气泄漏报警系统
     
发表于 2019-8-29 22:13:41 | 显示全部楼层
联动关进气阀及开排风机
     
发表于 2019-8-30 07:26:06 | 显示全部楼层
排风机也用隔爆型的!
     
发表于 2019-8-30 07:28:11 | 显示全部楼层
建议暖通专业选用双速风机
     
发表于 2019-8-30 07:30:06 | 显示全部楼层
燃气管道、通风管道作好防静电接地
     
发表于 2019-8-30 07:32:42 | 显示全部楼层
燃气放散管作好防雷接地
     
发表于 2019-8-30 07:41:26 | 显示全部楼层
双速风机平时低速运行,事故排风時高速运行
     
 楼主| 发表于 2019-8-30 10:35:12 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-8-29 21:58
应设备用照明(GB50041-2008第15.2.11及条文说明)

感谢解答!从《爆炸危险环境电力装置设计规范》的附录B,天然气锅炉房的锅炉本体附近属于爆炸性气体环境2区,按雷规是第二类防雷,总等电位和防静电是必需措施。

如果按照“锅炉间为丁类场所”的话,根据《建规》就不需要做消防应急照明了,似乎有问题。
     
发表于 2019-8-30 12:52:31 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2019-8-30 10:35
感谢解答!从《爆炸危险环境电力装置设计规范》的附录B,天然气锅炉房的锅炉本体附近属于爆炸性气体环境2 ...

无问题!按建规锅炉房为丁类
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则