[求助] 请教,事故和事故后排风做一套配电系统合理吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-11 10:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
工业厂房项目,事故和事故后排风做一套配电系统合理吗?都是作为非消防负荷,然而消防时刻却是有选择性的切除(不知道这样理解对不对),故合并为一套系统,即共用一个总箱。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-9-11 17:55:40 | 显示全部楼层
如果事故后用电被消防切除了,如果您没设电操机构或电操机构没电,那事故后用电设备就无法投入
     
发表于 2019-9-17 15:44:53 | 显示全部楼层
事故风机应该算在消防负荷内。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2019-9-17 15:53:40 | 显示全部楼层
我觉得事故后风机配电和消防同样重要,但不作为消防负荷而已。
想象下,事故后风机电缆因为灾时受损,无法运行,造成事故后救援延误,引发的后果可能更严重。