账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9613|回复: 10

[求助]灯自带电池做备用电,可作为平时灯使用,没报警那发生火灾时,市电怎么切?

[复制链接]
     
发表于 2007-4-11 09:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2007-4-11 17:11:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-4-13 12:54:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]灯自带电池做备用电,可作为平时灯使用,没报警那发生火灾时,市电怎么切?

在小型工程里,如果蓄电池灯具属于消防应急照明,则应该自己单独一个回路。该回路开关宜接在箱体总开关之前,且它在火灾时理论上是禁止被切除的,而其他非消防回路开关应切除。<BR><BR>
发表于 2007-4-13 14:40:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-4-15 00:55:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]灯自带电池做备用电,可作为平时灯使用,没报警那发生火灾时,市电怎么切?

<P>火灾时,切除正常照明的原则是:切除相关部位的非消防负荷(不是切除所有部位的正常照明)。</P>
<P>应急照明电源是不应切除的。当火灾时,应通过手动强制启动应急照明灯具。所以在配电箱处应有启动自带蓄电池应急照明灯具的控制线路。因为当停电时,自带蓄电池应急照明灯具会自动点亮,所以现在有许多设计为:当火灾时,手动切断应急照明供电电源以达到启动自带蓄电池应急照明灯的目的,至少从设计规范来说,这是不允许的。</P>
<P>建议以后大量使用集中蓄电池柜,这样容易实现规范要求。</P>
     
发表于 2007-4-15 19:09:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]灯自带电池做备用电,可作为平时灯使用,没报警那发生火灾时,市电怎么切?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-4-15 0:55:27</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>在未设置火灾报警系统的工程中,集中电池柜照样存在如何自启动的问题.<BR>
     
发表于 2007-4-22 18:18:13 | 显示全部楼层

回复:[求助]灯自带电池做备用电,可作为平时灯使用,没报警那发生火灾时,市电怎么切?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-13 12:54:37</I>)的发言<BR>在小型工程里,如果蓄电池灯具属于消防应急照明,则应该自己单独一个回路。该回路开关宜接在箱体总开关之前,且它在火灾时理论上是禁止被切除的,而其他非消防回路开关应切除。<BR><BR></DIV>


<P>这样的项目在火灾时,消防人员到了现场,不管什么回路,一律手工切除!因此,此时的应急照明电源,完全依赖灯具中的蓄电池。<BR><BR></P>
     
发表于 2007-4-22 18:23:43 | 显示全部楼层

回复:[求助]灯自带电池做备用电,可作为平时灯使用,没报警那发生火灾时,市电怎么切?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gjl2099</B></FONT> 在(<I>2007-4-11 9:54:09</I>)的发言<BR>
<P>灯自带电池做备用电,可作为平时灯使用,没报警那发生火灾时,市电怎么切? </P>
<P>我是新手上路,都不懂,请大家帮帮忙啊.</P><BR></DIV><BR><BR>在火灾时,消防部门进场之后第一件事就是把电源总断路器拉掉。因此很多地方的消防主管部门在面对没有备用电源的项目审批时,都要求应急照明系统使用自带蓄电池的灯具,至于是否设置了独立回路,消防部门似乎不是很关注。
     
发表于 2007-4-23 12:35:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]灯自带电池做备用电,可作为平时灯使用,没报警那发生火灾时,市电怎么切?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-4-22 18:23:43</I>)的发言<BR>
<P><BR>1、我们作为设计人员,首先关注的就是国家设计规范,至于消防人员怎么操作那不是设计规范所能限制的;</P>
<P>2、考虑到一定的现实情况,所以我才建议最好把应急回路接在总开关之前。<BR></P>
     
发表于 2007-4-23 23:16:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]灯自带电池做备用电,可作为平时灯使用,没报警那发生火灾时,市电怎么切?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-23 12:35:54</I>)的发言<BR>
<BR></P></DIV><BR><BR>设计没有问题,问题在于消防部门进去以后肯定会把总电源切断的。楼上的,考考你,这是为什么?
     
发表于 2008-7-11 10:31:38 | 显示全部楼层

回复:[求助]灯自带电池做备用电,可作为平时灯使用,没报警那发生火灾时,市电怎么切?

<P>版主门继续讨论下去啊</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则