账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11327|回复: 14

[问题探讨] 火灾自动报警系统中,报警总线和联动总线是否有必要分开?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-20 08:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前我画火灾自动报警系统,烟感手报和需要联动的点位都是串在一条总线上的,但是今天看到有将联动的点位单独总线的画法。请问大家这样画有什么好处,大家一般怎么画?
发表于 2019-9-20 08:24:36 | 显示全部楼层
我们都是画一条总线上的
     
发表于 2019-9-20 08:58:33 | 显示全部楼层
按照〈火规〉二者均可
     
发表于 2019-9-20 09:03:50 | 显示全部楼层
基于总线原理,分开是完全完全完全没必要的!
     
发表于 2019-9-20 09:04:13 | 显示全部楼层
合用或报警每回路均不>200点
     
发表于 2019-9-20 09:06:39 | 显示全部楼层
联动或合用中联动每回路<l00点
     
发表于 2019-9-20 09:27:41 | 显示全部楼层
可以分开,也可以不分开,看你怎么设计了
     
发表于 2019-9-20 09:31:07 | 显示全部楼层
不需要分开,一条总线上总点数不超过200个,其中联动的点数不超过100个
     
发表于 2019-9-21 10:13:54 | 显示全部楼层
FAS主机好像不提供~220V电源,DC24V电源应和总线一起敷设。与广播线同槽敷设中间设隔板时,分格尺寸不要太小,否则不方便线路检修。
     
发表于 2019-9-21 10:15:55 | 显示全部楼层
国标大样图中手动控制线单独敷设不知是何道理。
     
发表于 2019-9-22 14:22:26 | 显示全部楼层
看厂家样本,大部分厂家的总线是可以共用的,但是少数厂家有部分设备的总线是专用的,比如松江的楼层显示盘和联动控制器。
     
发表于 2019-9-22 16:53:41 | 显示全部楼层
绝大多数是合用的
     
发表于 2019-10-16 17:10:33 | 显示全部楼层
防火门监控总线可以和报警总线共管吗
     
发表于 2019-10-22 12:34:22 | 显示全部楼层
合用回路没有问题,控制好点数就行。联动控制比较多的场所,探测和联动的平面会分开设计,这样图面比较清楚,管线可能会多一点
     
发表于 2023-6-13 09:37:48 | 显示全部楼层
分开画报警和联动总线的话,报警总线可以不用穿金属管!报警总线量大,穿管量也很大,可以节省部分穿管成本
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则