账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 321|回复: 12
收起左侧

[求助] 40万厂区集中报警系统,提条件多大消控室合适?配电如何设计

[复制链接]
     
发表于 2019-10-30 11:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
各位前辈,之前没做过这么大项目,40万厂区集中报警系统,提条件消控室多大面积合适?厂区占地长600M,宽400M,在约中心位置设消控室,距离能满足信号线,控制线等工作要求不?
还有配电如何设计,动力是否可以不做,另做专项设计。
园区配电房面积及供电方案由设计院定还是由供电部门确定?
一般厂区各位大佬都是如何处理这些问题的,还请指点一下
     
发表于 2019-10-30 11:26:18 | 显示全部楼层
消防控制室,面积提个30平米就差不多了(一般和监控合用)
     
发表于 2019-10-30 11:28:29 | 显示全部楼层
在中间设置消防控制室,以这个厂区的大小,距离没有问题(电源线路得处理一下,如加电源箱等)
     
发表于 2019-10-30 11:29:53 | 显示全部楼层
动力做不做,得看业主要求(或者说这个项目签的合同是什么,包不包括,不是你一个专业的事)
     
发表于 2019-10-30 11:31:29 | 显示全部楼层
园区配电房面积及供电方案,设计院结合供电部门意见考虑(当然,也有整体包给供电部门的)
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 2019-10-30 11:58:48 | 显示全部楼层
感谢树总.....字数字数
     
发表于 2019-10-30 12:01:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-30 11:26
消防控制室,面积提个30平米就差不多了(一般和监控合用)

合用的不够,要100平米左右
     
发表于 2019-10-30 12:07:44 | 显示全部楼层
假设
火灾报警控制器2个机柜
消防联动控制器4个机柜
手动控制盘1个机柜
消防专用电话1个机柜
应急广播2个机柜
图形显示装置与上面合用
防火门、应急照明控制器、消防电源监控、电气火灾监控,均挂墙
上述一共10个机柜,按6米算,两边通道各1m,总宽度8m
柜后1m,柜体0.6m,柜前3m,挂墙箱0.3m,总深度4.9m
面积8*4.6=39.2m,约40平米
另加ups,按5~10平米估算,45~50平米。

监控占50平米

共计100平米
     
 楼主| 发表于 2019-10-30 12:27:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-10-30 12:07
假设
火灾报警控制器2个机柜
消防联动控制器4个机柜

能要到面积的话,这个确实比较安全,30平方要考虑排两排
     
发表于 2019-10-30 13:46:15 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-10-30 12:27
能要到面积的话,这个确实比较安全,30平方要考虑排两排

2排?2排面积也不会小的
     
发表于 2019-10-30 14:22:24 | 显示全部楼层
80~100平  不要做小了
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
怎么会有10个机柜之多。电话广播一个柜还放不下?
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
和监控一起最起码80方。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2019-11-14 20:30 , Processed in 0.380937 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表