[问题探讨] 储油间燃气报警设置情况调查

[复制链接]
     
发表于 2019-11-6 14:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发电机房储油间设置燃气报警的问题,从网上讨论的情况看,基本上不赞成设置。但时不时还是有“砖家”提出非装不可。那么,实际情况如何呢?请大家投票
单选投票, 共有 44 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
     
发表于 2019-11-12 14:25:38 | 显示全部楼层
要设也不是设在储油间里,应该设在油罐里
     
 楼主| 发表于 2019-12-12 14:29:22 | 显示全部楼层
据说四川省院的工程,储油间都设燃气报警,不知真假。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2020-1-4 10:53:00 | 显示全部楼层
我做工业建筑的,都不设置储油间。。。直接一体式油箱
     
发表于 2020-4-27 16:23:20 | 显示全部楼层
看下国标柴油中的标准吧,-10号柴油燃点不小于60度,这应该是啥?如果都不会气化怎么爆炸呢?
GB 19147-2016 车用柴油