[求助] 排烟窗的手动开启方式

[复制链接]
     
发表于 2020-1-4 10:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
规范里说手动指的是纯机械手动方式,有时候厂房上部做一排排烟窗,请问能实现手动机械开启吗?现实的产品我看都是一扇窗户有一个手动开启装置,那几十扇、上百扇窗户也每个都设置手动开启吗?谢谢,这可能是个通风专业问题,作为电气人员还是来这里请教一下同行,谢谢大家!
     
发表于 2020-1-4 14:34:28 | 显示全部楼层
手动指的是纯机械手动方式,也可以电动开启,电动开启并不一定是自动排烟,只要是自然排烟方式不是机械排烟,就不是必须要设计FAS
     
 楼主| 发表于 2020-1-4 15:30:41 | 显示全部楼层
sumlee 发表于 2020-1-4 14:34
手动指的是纯机械手动方式,也可以电动开启,电动开启并不一定是自动排烟,只要是自然排烟方式不是机械排烟 ...

嗯,谢谢,可是这个纯机械手动开启是必须要有的,窗户多了实现不了啊
     
发表于 2020-1-6 09:01:09 | 显示全部楼层
据我了解,现在纯手动的高窗,生产的不多,电动的多
     
发表于 2020-1-6 09:01:55 | 显示全部楼层
控制方式,可以单个,也可以一组控制
     
 楼主| 发表于 2020-1-6 10:14:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-6 09:01
控制方式,可以单个,也可以一组控制

老师,您看看这个,也就是说很多高窗无法实现机械手动开启是吧