账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10735|回复: 19

《建筑电气工程施工质量验收规范》适用于电气设计吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-3 18:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑电气工程施工质量验收规范》能否适用于电气设计的图纸审查?或者说,可否作为施工图审查的依据?
     
 楼主| 发表于 2020-6-3 18:45:33 | 显示全部楼层
1.0.2 本规范适用于电压等级为35kV及以下建筑电气安装工程的施工质量验收。
     
发表于 2020-6-3 22:06:11 | 显示全部楼层
属施工验收规范,不作为审图依据
     
 楼主| 发表于 2020-6-4 09:53:47 | 显示全部楼层
图审意见: Q1:未明确桥架及支架全长应有不少于两处于接地干线连接。不满足《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015第11.1.1条规定.
发表于 2020-6-4 10:22:23 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-6-4 09:53
图审意见: Q1:未明确桥架及支架全长应有不少于两处于接地干线连接。不满足《建筑电气工程施工质量验收规 ...

我们院原来经常被图审按施工规范提,现在少多了(你这条,也可以按民规桥架章节提)
     
 楼主| 发表于 2020-6-4 14:59:22 | 显示全部楼层
感觉这样的审图人有偏执狂,不把设计人整死总不心甘。
     
发表于 2020-6-4 21:00:23 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-6-3 18:45
1.0.2 本规范适用于电压等级为35kV及以下建筑电气安装工程的施工质量验收。

按规范的适用范围就不属于设计依据,当然也就不能作为审图依据
     
发表于 2020-6-5 09:42:09 | 显示全部楼层
这条设计规范里面有啊     8.10.14 金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长不应少于2处与接地保护导体(PE)相连。

     
发表于 2020-6-5 12:41:46 | 显示全部楼层
真的不算撒,楼主的审图意见。。看这几条最近遇见的某地审图意见。。
1.根据零售业态经营者的产权界定,一层商铺应急照明应从本商铺照明箱引接,在箱内或配电箱旁设变压器(220V/36V),灯内自带蓄电池配置应急照明和疏散照明. JGJ 392-2016第4.2.6条
2.AP-DT箱轿厢、电梯机房、井道照明、通风、电源插座应每条支路单独装设隔离电器。 GB 50055-2011第3.3.5条
3.商铺配电干线(管)应设置在建筑的公共空间内,不应穿越不同商铺。JGJ392-2016.4.2.6
4.AP-DT箱PC级双切开关前应采用3P断路器,设置短路保护或双电源切换开关选用带中间位置的CB级ATSE。
5.ALE箱、APE-WY箱PC级双切开关前应采用3P断路器,设置短路保护。GB 50054-2011第6.2.1条
发表于 2020-6-5 14:18:52 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2020-6-5 12:41
真的不算撒,楼主的审图意见。。看这几条最近遇见的某地审图意见。。
1.根据零售业态经营者的产权界定,一 ...

这些图审意见有些无语
     
 楼主| 发表于 2020-6-8 15:18:02 | 显示全部楼层
fusion 发表于 2020-6-5 09:42
这条设计规范里面有啊     8.10.14 金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长不 ...

设计规范有类似的条文。但并非强条。
     
 楼主| 发表于 2020-7-7 15:43:27 | 显示全部楼层
Q1:未明确桥架及支架全长应有不少于两处于接地干线连接。不满足《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015第11.1.1条规定.
回复:设计说明增加:“电缆槽盒(桥架)全长应可靠接地,全长不少于两处与接地干线相连接,电缆槽盒起始端和终点端均应可靠接地”。此条理应依据《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.6.22条,或者《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第8.10.14条提出,并非强条。GB50303-2015第1.0.2条“本规范适用于电压等级为35kV及以下建筑电气安装工程的施工质量验收。”不能适用于电气工程设计。
     
发表于 2020-7-9 17:57:57 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-7-7 15:43
Q1:未明确桥架及支架全长应有不少于两处于接地干线连接。不满足《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- ...

审图老师会说,设计是前段工种,不设计好怎么按图施工验收。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-11 13:56:59 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-6-8 15:18
设计规范有类似的条文。但并非强条。

不是规范强制性条款不等于可以不考虑。规范明确说明,在有条件情况下应遵照执行。如果设计都只考虑规范强条,会漏洞百出的。
     
 楼主| 发表于 2020-7-13 11:54:02 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2020-7-11 13:56
不是规范强制性条款不等于可以不考虑。规范明确说明,在有条件情况下应遵照执行。如果设计都只考虑规范强 ...

你对本贴主题理解有误。本帖是“《建筑电气工程施工质量验收规范》能否适用于电气设计的图纸审查”?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则