大家好,我这边有点问题想请教一下,美国电气图纸出线回路的标注4 #1, RW90+GND, AL-1 1/2'' (41mm)C是什么意思?2 RUNS OF 4#3/0+GRD-63mmC又是什么意思?具体可以参见附件
微信图片_20200613100711.png
微信图片_20200613100935.png
     
发表于 2020-6-13 12:40:46 | 显示全部楼层
没设计说明吗?大概意思X根线,截面积,穿管尺寸。2 RUNS 可能是双拼的意思。哪儿的图纸看哪儿的规范呗。就像国内标70、35一样。
     
发表于 2020-6-13 15:36:48 | 显示全部楼层
4不清楚,也许是4芯?
RW90是美标电缆的一种型号
1#是线缆规格
+GND应该是加地线的意思
1/2"应该是二分之一英寸,但是跟41mm什么关系没搞懂,
C不清楚
     
发表于 2020-6-13 16:29:13 | 显示全部楼层
4应是4芯导线
     
发表于 2020-6-13 16:30:30 | 显示全部楼层
1/2"应是配管
     
发表于 2020-6-13 16:32:17 | 显示全部楼层
这个C应是暗敷
     
发表于 2020-6-13 17:44:05 | 显示全部楼层
RUNS.   OF:断路器在何种情况下的运行
     
发表于 2020-6-13 17:50:06 | 显示全部楼层
4#3/0:脫扣器的代号(单电磁、复式…等等)
     
发表于 2020-6-13 17:51:16 | 显示全部楼层
GRD相当于我国的RCD
     
 楼主| 发表于 2020-6-13 22:52:33 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-13 17:50
4#3/0:脫扣器的代号(单电磁、复式…等等)

4#3/0是什么脱扣器。。。有说明么
     
 楼主| 发表于 2020-6-13 22:53:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-13 15:36
4不清楚,也许是4芯?
RW90是美标电缆的一种型号
1#是线缆规格

RW90是什么电缆呢?还有其他型号的电缆吗?
     
 楼主| 发表于 2020-6-13 23:11:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-13 15:36
4不清楚,也许是4芯?
RW90是美标电缆的一种型号
1#是线缆规格

比如说耐火电缆和矿物绝缘电缆的型号
     
发表于 2020-6-14 14:39:59 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2020-6-13 22:53
RW90是什么电缆呢?还有其他型号的电缆吗?

XHHW-2, 600V,RW-90, 电力缆
应用及描述
XHHW - 2,RW – 90类建筑线通常敷设于导管或其他国家电气规范(NEC)的规定认证的管道中,用于服务,馈线和分支电路配线,XHHW - 2允许用于温度不超过90°C潮湿/干燥的环境中,以及要求优越的绝缘韧性和耐化学性的工业环境中。它用于600伏的电路中。 1/0 AWG及以上可用于国家电气规范认证的电缆架上,且符合IEEE 1202/UL FT4的火焰测试和ICEA T-29-520 (210,000 Btu/hr)火焰测试.

标准及认证
UL 44 - 热固性材料绝缘线缆.
UL 1685 - CT 火焰暴露试验.
UL 1581- 火焰暴露试验 (VW-1)
IEEE 1202/FT4 (2/0 AWG及以上)
火焰测试(70,000 Btu/hr 垂直托盘燃烧测试).
ICEA T-29-520 (210,000 Btu/hr)火焰测试
ICEA S-95-658 (NEMA WC70)

电缆结构
导体: 单芯铜导体,多股镀锡退火铜,遵循ASTM B3, ASTM B8 B类
绝缘: 阻燃防潮交联聚乙烯 (FRXLPE)
颜色:黑色,其他可选
2020.06.14-01.JPG
     
发表于 2024-5-17 11:27:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-5-17 11:35 编辑

说下个人理解,很可能不对,供参考,并欢迎批评指正。

4 #1, RW90+GND, AL-1 1/2'' (41mm)C

一、        4 代表 四芯,包括三条RG90 和 一条GND地线。
二、        #1 是 美国线规,每条导体的外径7.35mm,  导体的截面积42.41平方毫米;
三、        RW90 是 交联聚乙烯护套线,长期耐温90℃.
四、        GND是地线,是裸线,无护套;
五、        AL-1 1/2'' (41mm)  1.5英寸 铝铠甲
六、        C 代表 Corrugated,波纹


2 RUNS OF 4#3/0+GRD-63mmC 是 两组电缆之并线。


具体外观形式、请见样本中图片。