账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8377|回复: 11

[问题探讨] 室内商业步行街大于50平方的要做应急照明和疏散指示?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-7 17:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
19D702-7《应急照明设计与安装》43页,室内商业步行街大于50平方的要做应急照明和疏散指示,请问各位,他这个有规范依据么?查了半天没查到
     
发表于 2020-7-7 18:27:34 | 显示全部楼层
3. 2. 8 出口标志灯的设置应符合下列规定:
    1 应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方;
    2 地下或半地下建筑(室)与地上建筑共用楼梯间时,应设置在地下或半地下楼梯通向地面层疏散门的上方;
    3 应设置在室外疏散楼梯出口的上方;
    4 应设置在直通室外疏散门的上方;
    5 在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间时,应设置在通向楼梯间疏散门的上方;
    6 应设置在直通上人屋面、平台、天桥、连廊出口的上方;
    7 地下或半地下建筑(室)采用直通室外的竖向梯疏散时,应设置在竖向梯开口的上方;
    8 需要借用相邻防火分区疏散的防火分区中,应设置在通向被借用防火分区甲级防火门的上方;
    9 应设置在步行街两侧商铺通向步行街疏散门的上方;
    10 应设置在避难层、避难间、避难走道防烟前室、避难走道入口的上方;
    11 应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400㎡的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。
     
发表于 2020-7-7 18:29:11 | 显示全部楼层
我只找到这个应急照明新规3.2.8第9条这个,图集这个50平方,确实不知道怎么来的,我感觉是图集给的一个设计参考值。等楼下大佬解惑。
     
发表于 2020-7-7 19:56:11 | 显示全部楼层
图集只是做法参考,设不设置不做参考,得按规范,50平方确实没规范依据。
     
发表于 2020-7-7 23:05:41 | 显示全部楼层
见GB51309续表3、2、5疏散照明设置部位中:室内步行街两侧的商铺
     
发表于 2020-7-7 23:09:17 | 显示全部楼层
按〈建规〉10、3、5、1应设疏散指示标志
     
发表于 2020-7-7 23:14:44 | 显示全部楼层
50m2估计是GB51348的规定
发表于 2020-7-8 08:18:11 | 显示全部楼层
这种步行街的商铺,设置根本没有用,屁大的地方,又没有几个人,还不知往哪跑
     
发表于 2020-7-8 09:14:36 | 显示全部楼层
实例,设置带蓄电池的安全出口灯和双头应急灯可以通过消防验收
     
发表于 2020-7-8 09:33:37 | 显示全部楼层
19D702-7《应急照明设计与安装》与规范不符合的还有很多。不知道是考验编制人的水平还是考验设计人的水平?
     
发表于 2020-7-8 11:23:47 | 显示全部楼层
图集上是有些地方出处存疑
     
发表于 2020-7-8 12:27:41 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-7 23:14
50m2估计是GB51348的规定

大佬们有GB51348的消息了吗?这都七月了,还没见着电子版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则