账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10988|回复: 11

[问题探讨] 应急照明电压降计算

[复制链接]
     
发表于 2020-7-14 14:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    在参照19D702-7的P21计算电压降时,如果一回路灯具中间有分支,其长度L是算最长的吗,P算回路总功率吗。 电压降.png
发表于 2020-7-14 14:58:18 | 显示全部楼层
如果有分支,就得分段算压降了
     
 楼主| 发表于 2020-7-14 15:16:44 | 显示全部楼层
      按上图,假设灯具间距是6米,第一个灯到集中电源也是6米,灯具功率为6W。电压为24V,线径为2.5平。
      第一段(集中电源到分支灯具位置)L为36米,P为36W,计算得电压降为3.7152%。
      第二段(分支灯具到上段末端灯具位置)L为36米,P为36W,计算得电压降为3.7152%。
      第三段(分支灯具到下段末端灯具位置)L为24米,P为24W,计算得电压降为1.6512%。
总的电压降是3.7152%+3.7152%=7.4304%。
这样计算对吗。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2020-7-14 15:45:59 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-7-14 15:16
按上图,假设灯具间距是6米,第一个灯到集中电源也是6米,灯具功率为6W。电压为24V,线径为2.5平。
...

第一段不对,应该是流过所有负荷的电流
     
 楼主| 发表于 2020-7-14 16:31:50 | 显示全部楼层
第一段(集中电源到分支灯具位置)L为36米,P为96W,计算得电压降为9.9072%。
末端灯具最大电压降为9.9072%+3.7152%=13.6224%。
如果直接回路功率96W和最长线路72m大概估算19.81%。两者差别比较多。
     
发表于 2020-8-14 12:55:23 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-7-14 15:16
按上图,假设灯具间距是6米,第一个灯到集中电源也是6米,灯具功率为6W。电压为24V,线径为2.5平。
...

请问这个压降百分比是怎么算出来的,我一直不会算
     
发表于 2020-8-14 14:14:06 | 显示全部楼层
严格来说要逐段计算,先算分支节点前压降,然后再分别计算两个分支最末灯压降。
     
发表于 2022-9-7 15:25:22 | 显示全部楼层
很好的资料,关于这类的难得
     
发表于 2022-11-15 11:23:52 | 显示全部楼层
想问下电压损失为多少合适,是有标准的吗
     
发表于 2022-11-15 11:43:12 | 显示全部楼层
ADVEN96 发表于 2022-11-15 11:23
想问下电压损失为多少合适,是有标准的吗

应急照明是10%,照明设计规范7.1.4。
     
发表于 2023-6-11 23:39:31 | 显示全部楼层
有没有快捷的方法计算呢?
     
发表于 2024-7-17 15:16:23 | 显示全部楼层
按照19D702-7的P21,消防应急灯端子处电压偏差允许值可为额定电压的+20%,-20%。

用EXCEL做个含公式的计算书,挺方便的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则