补风机控制问题

[复制链接]
     
发表于 2020-7-29 16:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见:根据GB 51251-2017:5.2.2-5要求,补风风机控制回路应增加至本防火分区内排烟风机280°排烟防火阀的连锁控制线,当280°排烟防火阀关闭时连锁关闭补风机。
1、如果按要求修改的话,直接在控制回路上加一个280°的防火阀吗?这个箱子本身有个70°的防火阀了,16D303-2图集上没有找到这种画法,不知道这样画能不能实现?
2、难道通过消防联动控制器关闭不可以吗?
     
发表于 2020-7-29 16:40:12 | 显示全部楼层
最近怎么一直问这个问题,找找最近的文章,编制组已经明确说可以按照火规联动实现
     
 楼主| 发表于 2020-7-29 16:46:15 | 显示全部楼层
7741607aaa 发表于 2020-7-29 16:40
最近怎么一直问这个问题,找找最近的文章,编制组已经明确说可以按照火规联动实现

回复的是 5.2.2-4,人家图审提的是5.2.2-5这一条款,不确定这能不能等同一个问题?
发表于 2020-7-29 16:53:12 | 显示全部楼层
联动模块,可以实现,不用专线
     
发表于 2020-7-29 17:35:41 | 显示全部楼层
其实这个和排烟风机主管的280°排烟阀熔断关闭排烟风机一样,需要画一根硬线从280°排烟阀连至排烟风机控制箱。
现在类推至补风机,意思就是要你从这个280°排烟阀再拉一根硬线至补风机控制箱。
而你要的原理图,我不确定你们的现状,只能说补风一般和送风一起,也就是送补风机,平消两用的。原理图是16D303-2 P29页

至于你说补风机箱子本身有一个70°阀,那是和FAS联动用的,和我们的补风机控制箱没关系。

以上是理想状态,实际上也还有一些问题,但你照此处理,过审图是没问题的
     
发表于 2020-7-29 17:41:21 | 显示全部楼层
280°排烟阀熔断连锁关闭排烟风机。排烟风机关闭后补风机还运转不仅不能排烟,还会加剧火灾。因此,必须同时连锁关闭补风机。
     
 楼主| 发表于 2020-7-29 17:49:01 | 显示全部楼层
jinder 发表于 2020-7-29 17:35
其实这个和排烟风机主管的280°排烟阀熔断关闭排烟风机一样,需要画一根硬线从280°排烟阀连至排烟风机控制 ...

我通过消防控制主机实现关闭补风机不行吗?就行编制组回复的那样,通过联动实现关闭排烟风机一样?
     
发表于 2020-7-29 18:01:13 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2020-7-29 17:49
我通过消防控制主机实现关闭补风机不行吗?就行编制组回复的那样,通过联动实现关闭排烟风机一样?

所谓编制组回复,全是在澄清怎么开启风机,而不是关闭风机,所以这些所谓的回复和你这问题无关。
你问用FAS联动行不行?我只能说,不行。GB50116 上对于排烟风机有要求了,现在只是类推到了补风机
     
发表于 2020-7-29 18:35:24 | 显示全部楼层
FAS只能联动开机,不得联动关机。否则,误动作就麻烦了。
     
 楼主| 发表于 2020-7-30 11:53:55 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-7-29 17:41
280°排烟阀熔断连锁关闭排烟风机。排烟风机关闭后补风机还运转不仅不能排烟,还会加剧火灾。因此,必须同 ...

是要关闭补风机,但是关闭的方式不可以用联动主机关闭吗?有什么依据吗?
     
 楼主| 发表于 2020-7-30 11:55:09 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-7-29 18:35
FAS只能联动开机,不得联动关机。否则,误动作就麻烦了。

不得联动关闭的依据是什么?误动作为什么不担心联动开机的时候误动作?
     
 楼主| 发表于 2020-7-30 11:57:36 | 显示全部楼层
jinder 发表于 2020-7-29 18:01
所谓编制组回复,全是在澄清怎么开启风机,而不是关闭风机,所以这些所谓的回复和你这问题无关。
你问用 ...

是没有提到关闭补风机的方式,所以才问这个问题。你说不行有什么规范依据吗?既然排烟风机的开启可以通过联动控制主机开启,为什么关闭补风机不可以通过联动主机关闭呢?
     
 楼主| 发表于 2020-7-30 12:00:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-29 16:53
联动模块,可以实现,不用专线

我也咨询了一下做消防的专业分包,他们说的可以通过联动控制主机实现关闭补风机,而且他们也是这么做的,并没有从280°防火阀到补风机的连锁线。就是不知道有没有明确的依据?
     
发表于 2020-7-30 12:02:29 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2020-7-30 11:55
不得联动关闭的依据是什么?误动作为什么不担心联动开机的时候误动作?

联动开机的时候误动作危害不大,手动关机即可。联动关机的时候误动作无法排烟、无法灭火,危害很大。
     
发表于 2020-7-30 12:05:40 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2020-7-30 11:53
是要关闭补风机,但是关闭的方式不可以用联动主机关闭吗?有什么依据吗?

280度排烟防火阀连锁控制补风机关闭,不依赖FAS,强条。GB51251-2017/5.2.2