账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6811|回复: 4

[求助] 电井内安装集中电源的台数有限定吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-31 11:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位:GB51309-2018 3.3.8条规定集中电源的输出功率不大于1KW时,可设置在电井内,这个集中电源的容量是指一台的容量还是指多台集中电源的总容量不超过1KW?
发表于 2020-7-31 11:38:56 | 显示全部楼层
我理解,从规范的本意,某一层的电井处,从散热通风安全角度看,总的不能超过1KW
     
发表于 2020-7-31 14:43:37 | 显示全部楼层
Ⅳ   集中电源的设计

3. 3. 8 系统灯具采用集中电源供电时,即系统灯具采用集中电源型灯具时,为灯具供电的集中电源的设计应符合下列规定:
     1、2 为保障集中电源工作的稳定性、可靠性,同时降低单台集中电源的供电风险,单台集中电源的额定输出功率不应大于5kW;集中电源的选择和设置应综合考虑以下因素:
    (1)集中电源输出回路的电压等级应与其配接灯具的电压等级一致;
    (2)应根据灯具及其配电回路的设置情况,确定集中电源配接灯具的区域范围及集中电源的额定输出功率;集中电源的额定输出功率应与其配接灯具的额定功率总和相匹配;
    (3)集中电源在工作过程中将持续散热,设备释放热能的多少与其额定输出功率的大小成正比例关系,集中电源设置部位的环境温度、通风情况应满足集中电源正常工作的需求;同时,集中电源的设置部位也应满足集中电源蓄电池组对设置场所介质环境的要求;集中电源额定输出功率不大于1kW,且电气竖井的工作环境满足其正常工作需求时,集中电源可设置在电气竖井内;
    (4)应按防火分区的划分情况设置集中电源,并应根据配电线路的供电距离、导线截面、压降损耗等因素核算每一个输出回路的末端电压,以确保每一盏灯具的工作电压均满足其正常工作的需求;对于灯具总功率大于5kW的系统,应分散设置集中电源;





以上。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-31 16:10:06 | 显示全部楼层
那么问题来了,如果设置1台A型+1台B型,是总容量不能大于1kW么?

还是说,如果我这么设置了,那么就不能叫电缆竖井,而是应该叫配电间?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-19 15:02:28 | 显示全部楼层
好神经的规定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则