[问题探讨] 弱电机房的备用照明

[复制链接]
     
发表于 2020-8-17 10:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
论坛里搜索了一下,一时没的搜到,直接提出来探讨:
弱电机房里的备用照明,有人是从应急照明配电箱(消防)引的,个人感觉不是很妥当,还有人是从就近非消防双电源箱引,比如就近有生活泵房电源箱,从那边引,但是有时候就近并没有此类条件;为什么不直接从弱电机房内双电源箱引,回答是以前被提过(一时没找到条文),这块大家都是怎么做的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-17 11:31:16 | 显示全部楼层
弱电机房设置单独的双切配电箱
     
发表于 2020-8-17 13:36:59 | 显示全部楼层
老民规的 23.4.1.5 照明电源不应引自电子信息设备配电盘 这次新民规这条好像取消了
发表于 2020-8-17 14:08:54 | 显示全部楼层
直接从弱电机房内双电源箱引
发表于 2020-8-17 14:09:52 | 显示全部楼层
如果从应急照明配电箱(消防)引的,他不属于火灾工作场所,所以不行
发表于 2020-8-17 14:11:22 | 显示全部楼层
从生活泵房电源箱接,他的负荷级别可不比生活泵低,所以也不妥
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 14:32:15 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-8-17 13:36
老民规的 23.4.1.5 照明电源不应引自电子信息设备配电盘 这次新民规这条好像取消了

谢谢,原来是老民规。
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 14:33:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 14:08
直接从弱电机房内双电源箱引

好的,我也觉得还是用自己房间的电妥当啊!
     
发表于 2020-8-17 15:08:17 | 显示全部楼层
重要的机房有双回路进线的,直接从机房电箱里引。不重要的机房,要么不考虑备用照明,要么直接从本层应急照明箱引。
     
发表于 2021-5-24 17:06:49 | 显示全部楼层
弱电机房是要设置备用照明吧?按新民标的续表13.6.6条电话总机房需要设置备用照明