账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11436|回复: 10

含二级负荷的小区供电

[复制链接]
发表于 2007-5-24 09:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>       一个生活小区含地下车库,高层等二级负荷,那么它的10KV供电电源需要几路呢?规范上说明:二级负荷供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一路6KV及以上专用的架空线路或电缆供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。</P>
<P>        我的理解是要由两个不同的城市变电站引来两路10KV线路,互为备用。但是我们这审图的说一路(两根)10KV线路就可以,一根工作,一根备用。</P>
<P>       诸位高手有何见解呢?</P>
发表于 2007-5-24 09:57:39 | 显示全部楼层

回复:含二级负荷的小区供电

<P>二级负荷可由同一个变电站不同母线段的各一根10kV线路引来,一根工作,一根备用。审图的如果是这个意思,就是对的。</P>
<P>两个不同的35kV及以上城市变电站引来两路10kV线路是部分满足了一级符合供电要求。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-5-24 9:58:44 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2007-5-24 10:52:51 | 显示全部楼层

回复:含二级负荷的小区供电

<P>哦,是这样啊,谢谢!那就是说由不同母线段引来的两根10KV电缆进入小区变电所或开闭所后,通过双电源转换开关来实现常用与备用的转换,那备用电缆的载流量只要满足二级负荷就行了,对吧?</P>
     
发表于 2007-5-24 13:08:59 | 显示全部楼层

回复:含二级负荷的小区供电

在本地,上述系统肯定不行。大多另设发电机
 楼主| 发表于 2007-5-24 14:28:47 | 显示全部楼层

回复:含二级负荷的小区供电

<P>有人防要求的车库需要发电机,那一般的地下车库呢,在小区内二级负荷很少的也要设发电机吗?不是含有一级负荷的才设发电机的吗?可以问一下,你那是什么地方吗?</P>
发表于 2007-5-24 15:05:33 | 显示全部楼层

回复:含二级负荷的小区供电

<P>“哦,是这样啊,谢谢!那就是说由不同母线段引来的两根10KV电缆进入小区变电所或开闭所后,通过双电源转换开关来实现常用与备用的转换,那备用电缆的载流量只要满足二级负荷就行了,对吧?”原理上是这样。</P>
<P>设柴油发电机也是满足二级负荷供电的方式。你就要比较多进一路高压回路,与设柴油发电机的经济技术比较了。</P>
<P>如果二级负荷太小,也可以设集中应急电源柜供二级负荷电源。</P>
     
发表于 2007-5-24 23:39:25 | 显示全部楼层

回复:含二级负荷的小区供电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hljysy_2007</B></FONT> 在(<I>2007-5-24 9:40:21</I>)的发言<BR>
<P>       诸位高手有何见解呢?</P></DIV>
<P>同一区域变电站的两段母线分别引来的两个回路就满足二级负荷。</P>
     
发表于 2007-5-25 12:17:31 | 显示全部楼层

回复:含二级负荷的小区供电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hljysy_2007</B></FONT> 在(<I>2007-5-24 14:28:47</I>)的发言<BR>
<P>有人防要求的车库需要发电机,那一般的地下车库呢,在小区内二级负荷很少的也要设发电机吗?不是含有一级负荷的才设发电机的吗?可以问一下,你那是什么地方吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>1、并非人防工程都要发电机,要大于一定规模的,如5000平方米;</P>
<P>2、深圳</P>
     
发表于 2008-8-30 08:52:08 | 显示全部楼层

回复:含二级负荷的小区供电

<P>从该小区内两个不同的箱变引来不就可以了吗,?</P>
发表于 2008-9-1 23:22:51 | 显示全部楼层

回复:含二级负荷的小区供电

<P>书本上的往往和现实中差距太大,各位知道供电局给你单独再引一路10KV高压要收费多少吗?一般的开发商是不会这么做的,虽然你图纸是表明了!</P>
发表于 2008-9-11 12:18:30 | 显示全部楼层

回复:含二级负荷的小区供电

要结合当地的消防审查部门的意见吧,每个地方的要求都不太一样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则